讨论关于二类高层住宅建筑商业网点和储藏室是否设置自喷系统?
smallsmallsm
2016年05月13日 12:42:01
只看楼主

前提,二类高层住宅建筑。对于此类住宅建筑分下列情况讨论:1,带地下一层戊类储藏室,不连接地下车库。2,带地下两层戊类储藏室,不连接地下车库。3,带地下两层戊类储藏室,连接地下车库。4,不带储藏室,一二层为商业网点,三层为办公室,以上为住宅。5,底层和二层为商业网点。(还要加上1~3种储藏)求助,上述情况是否只按照二类高层住宅建筑讨论,还是分11层及11层以上情况。

前提,二类高层住宅建筑。
对于此类住宅建筑分下列情况讨论:
1,带地下一层戊类储藏室,不连接地下车库。
2,带地下两层戊类储藏室,不连接地下车库。
3,带地下两层戊类储藏室,连接地下车库。
4,不带储藏室,一二层为商业网点,三层为办公室,以上为住宅。
5,底层和二层为商业网点。(还要加上1~3种储藏)
求助,上述情况是否只按照二类高层住宅建筑讨论,还是分11层及11层以上情况。

免费打赏
js_jyx123456789
2016年05月13日 14:34:05
2楼
你所提问题,本人以为:
第1个问题,带地下一层戊类储藏室按戊类仓库计,其防火分区面积小于1000平方米可以不设,依据见《基按设计防火规范GB50016-2014第3.3.2条。
第2个问题,带地下一、二层戊类储藏室按戊类仓库计,其占地面积及防火分区面积小于1000平方米可以不设,依据同第1个问题。
第3个问题,地下二层戊类储藏室与车库相连时其防火分区面积大于1000平方米,且停车数量超过10辆,则需设喷淋系统。
第4个问题,商业网点任一层面积小于1500平方米及总建筑面积小于3000平方米,办公室不设集中空调系统且其顶板高度小于24米,则不需要设喷淋系统。如果大于上述条件则设喷淋系统。
第5个问题,底层和二层为商业网点(含储藏,每个分隔单元建筑面积小于300平方米)任一层面积小于1500平方米及总建筑面积小于3000平方米时,则不需要设喷淋系统。如果大于上述条件则设喷淋系统。
以上是本人的一些看法不一定对,意在抛砖引玉,请大家指正。
回复
js_jyx123456789
2016年05月13日 14:38:37
3楼
第4个问题补充即办公室部分不设集中空调系统且其顶板高度小于24米,总建筑面积小于3000平方米时,则不需要设喷淋系统
回复
smallsmallsm
2016年05月13日 15:37:10
4楼
js_jyx123456789 发表于 2016-5-13 14:38 第4个问题补充即办公室部分不设集中空调系统且其顶板高度小于24米,总建筑面积小于3000平方米时,则不需要设 …对于这一条,首先,如果第三层设有办公楼,该高层建筑就不能认为是高层住宅建筑,此时,是否按照高层公建来考虑?
回复
js_jyx123456789
2016年05月14日 16:46:08
5楼
本人对第4个问题的理解是:根据《建筑设计防火规范》第5.4.10条第3款“住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行”,因此住宅部分与一~三层部分可分别按高层住宅与多层公共建筑进行设计,当然这个结论是此建筑的其他方面应符合规范第5.4.10条第1~2款的要求。所以此建筑不按高层公建考虑。此问题期待大家再讨论。
回复
xavi6
2016年05月16日 10:00:06
6楼
这是一个很复杂的问题
回复
smallsmallsm
2016年05月16日 10:06:26
7楼
js_jyx123456789 发表于 2016-5-14 16:46 本人对第4个问题的理解是:根据《建筑设计防火规范》第5.4.10条第3款“住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防 …如果说,此时楼底下还有两层储藏,地下二层储藏还连着地下车库这种情况该如何让解决。
回复
水木暖通
2016年05月16日 10:13:20
8楼
如果只是和车库相邻,住宅下部全是储藏室,我认为是不同的防火分区,按不同功能对待,可以不设喷淋。
回复
gtx5
2016年05月16日 10:37:51
9楼
这是一个很复杂的问题
回复
smallsmallsm
2016年05月16日 16:39:07
10楼
gtx5 发表于 2016-5-16 10:37 这是一个很复杂的问题如果是有楼梯间是连着地下车库的呢。只是用甲级防火门分隔的这种。我们这边的图审是对11层此类问题要求松一点,18层的要求比较严格,18层这类的必须要设置。可是有不给我说明理由。就是觉的危险等级比较高。最好设置,一切从严之类的。
回复
smallsmallsm
2016年05月16日 16:39:37
11楼
水木暖通 发表于 2016-5-16 10:13 如果只是和车库相邻,住宅下部全是储藏室,我认为是不同的防火分区,按不同功能对待,可以不设喷淋。如果是有楼梯间是连着地下车库的呢。只是用甲级防火门分隔的这种。我们这边的图审是对11层此类问题要求松一点,18层的要求比较严格,18层这类的必须要设置。可是有不给我说明理由。就是觉的危险等级比较高。最好设置,一切从严之类的。
回复

相关推荐

APP内打开