有一五层的酒店(局部洗浴中心为三层),总的布局是左区是酒店(五层),右区是洗浴中心(三层),三层以下每层面积约1500,三层以上每层面积约1000。首层有大餐厅、酒店大堂、洗浴中心大堂、更衣沐浴区,二层有大会议室、小会议室、洗浴中心的的休息厅以及按摩房。三层是标注酒店住房以及洗浴中心的按摩房间。四五层均为标准的酒店客房。请问防排烟应如何做?有封闭楼梯间,无消防电梯。以下想法请各位指教:1、封闭楼梯间的防烟叫建筑设置外窗满足自然排烟要求,不做正压送风,是否可以?

1、封闭楼梯间的防烟叫建筑设置外窗满足自然排烟要求,不做正压送风,是否可以?
2、首层酒店大餐厅325平方米,酒店大堂350平方米,是否要做机械排烟?如何做?
3、首层洗浴中心的更衣沐浴区是否要做机械排烟?如何做?
4、酒店二层的大会议室400平方米,是否要做机械排烟?
5、洗浴中心二层的休息大厅是否要做机械排烟?
6,酒店客房层的内走道是否要做机械排烟?48米长。

做这个工程的防排烟应注意些什么?谢谢!

免费打赏
blackeye
2007年11月05日 10:05:36
2楼
1,可以。
2,4,5,如果外窗面积大于地面面积的2%,可以自然排烟。
3,洗浴场所比较潮湿,又有水源,一般认为可不考虑火灾与排烟设施。
6,如果走道两端都有外窗,且外窗面积大于地面面积的2%,可以自然排烟;如果只有一端有外窗,那么外窗距离走道另一端超过了30米,必须机械排烟。
回复
jackydlf
2007年11月05日 17:19:42
3楼


请问以上所提到的“外窗面积大于地面面积的2%,可以自然排烟”的依据出自哪里?
建规9.1.3提到“公共建筑经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300的地上建筑;公共建筑中长度大于20M的内走道”应设置排烟设施。
回复
jackydlf
2007年11月05日 17:27:52
4楼
仔细看了一下规范,是否是套用自然排烟章节9.2.2的第四点以及9.2.4?

可以和版主的回答对上号!谢谢指点!