深基础与浅基础能否在一个工程中同时使用
仁甫兄
仁甫兄 Lv.12
2016年05月10日 15:28:34
来自于地基基础
只看楼主

现有一工程(16F住宅),岩石地基,中风化石灰岩,地质报告fak=4000kpa,但是持力层的深度不一,深度3.5~16m,基础该如何处理?能否部分使用独立柱基础,部分使用桩基? 希望有大神能够给我答复!

现有一工程(16F住宅),岩石地基,中风化石灰岩,地质报告fak=4000kpa,但是持力层的深度不一,深度3.5~16m,基础该如何处理?能否部分使用独立柱基础,部分使用桩基?


希望有大神能够给我答复!

免费打赏
飞哥飞哥
2016年05月13日 10:19:34
22楼
可以啊,没问题,沉降要计算下,2个基础交接处设置后浇带 ,独立基础记得做抗滑锚杆
回复
筑诚企业
2016年05月13日 14:04:01
23楼
回复
qq_1463278334341
2016年05月15日 10:37:08
24楼

谢谢楼主分享
回复
chendongcq
2016年05月15日 14:44:23
25楼
完全可以。这种情况在山区建筑中太常见了,如重庆贵州等地。
以基岩为持力层的建筑可不验算沉降。
若能满足倾覆滑移,独立基础也不必打锚杆。
回复
co1462863046226
2016年05月16日 09:19:12
26楼
回复
co1462863046226
2016年05月16日 09:24:53
27楼
回复
飞哥飞哥
2016年05月16日 10:33:29
28楼
谢谢楼主分享
回复
co1463377762350
2016年05月16日 14:24:49
29楼
回复
co1463382216986
2016年05月16日 16:31:09
30楼
回复
co1463382216986
2016年05月17日 10:12:50
31楼
回复