大家好! 希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。 4.5.2-2a联肢剪力墙的破坏形态 b.整体悬臂墙式破坏 当连梁的刚度及承载能力相对于墙肢【很大】时,也就是说此时墙肢的开洞相对太小,连梁不会屈服。这时开洞墙与整体悬臂墙类似,只有靠底部出现塑性铰后才能破坏,形成图4.5.2-2b所示的破坏形态。只要墙肢不过早出现剪切破坏,这种破坏仍属于弯曲延性破坏,但与【连梁先出现塑性铰的破坏】相比,耗能只集中在底部几个铰上,远不如前者众多铰的抗震性能好。
大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言
,
言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
4.5.2-2a联肢剪力墙的破坏形态
b.整体悬臂墙式破坏
当连梁的刚度及承载能力相对于墙肢【很大】时,也就是说此时墙肢的开洞相对太小,连梁不会屈服。这时开洞墙与整体悬臂墙类似,只有靠底部出现塑性铰后才能破坏,形成图4.5.2-2b所示的破坏形态。只要墙肢不过早出现剪切破坏,这种破坏仍属于弯曲延性破坏,但与【连梁先出现塑性铰的破坏】相比,耗能只集中在底部几个铰上,远不如前者众多铰的抗震性能好。
2楼
c.连梁剪切破坏
当连梁的抗剪承载力很小、首先被剪坏时,会使墙肢失去约束而形成独立墙肢,如图4.5.2-2c。与连梁未破坏的墙肢相比,连梁剪切破坏后的墙肢由于连梁不能再传递地震作用力,墙肢中轴力相对较小、弯矩增大、墙的侧向刚度大大降低、变形加大。此时墙肢还可继续工作,直到墙肢底部屈服,只要墙肢底部塑性铰具有足够的延性,这种破坏也属于延性弯曲破坏。
回复
3楼
@曾晓峰
您好,曾总,这弧形梁怎么布置?
弧形梁跨度8700mm
回复
4楼
中间加柱中间加柱中间加柱中间加柱
回复
5楼
hyx1005 发表于 2016-5-10 11:03 @曾晓峰 您好,曾总,这弧形梁怎么布置?弧形梁跨度8700mm5、H 轴线设较大KL弧形梁在5~6轴线设尾梁弧形梁截面适当加宽1~5轴线板面筋按挑板布置(安全储备)
回复
6楼
曾晓峰 发表于 2016-5-10 12:04 5、H 轴线设较大KL弧形梁在5~6轴线设尾梁弧形梁截面适当加宽:handshake,多谢,曾总
回复
7楼
hyx1005 发表于 2016-5-10 14:16 ,多谢,曾总非常感谢你的再次参与还是曾工顺耳些:lol
回复
8楼
考虑外面还有个钢雨棚。我觉得建筑协商中间加个柱比较好。不然你雨棚怎么做?纯悬挑不能做,可能采用上拉(拉压)杆,上面和谁连接呢?中间设柱就能比较好的解决。
回复
9楼
什么叫振型,通俗点解释
回复
10楼
上面那个大柱子是否可以布置在下面那个节点来,柱子可小,上面靠挑梁。
回复
11楼
mingchunz 发表于 2016-5-10 14:49 上面那个大柱子是否可以布置在下面那个节点来,柱子可小,上面靠挑梁。从结构出发是可以的,且更合理。但从使用或建筑专业来讲就差些。非常感谢你的再次参与
回复