高压柜靠柱子,配电室这样布置可以吗
misspuff2014
2016年05月09日 21:15:58
只看楼主

右边配电室高压柜靠柱子布置,用母排连接这样可以吗?没有规范说KYN28柜不能靠柱子布置吧

1.jpg

右边配电室高压柜靠柱子布置,用母排连接这样可以吗?没有规范说KYN28柜不能靠柱子布置吧

1.jpg

免费打赏
cmb178
2016年05月10日 05:22:42
2楼
柱子两侧的两个柜子没法用母排连接,感觉出排孔被柱子挡住了
回复
cmb178
2016年05月10日 05:24:49
3楼
如果没挡住,可以用铜排;如果挡住了,可以考虑电缆
回复
江南小生
2016年05月10日 07:48:39
4楼
可以这样布置 
回复
misspuff2014
2016年05月10日 08:31:04
5楼

嗯,好的,谢谢
回复
misspuff2014
2016年05月10日 08:31:22
6楼

嗯,好的,谢谢