关于地勘报告与基础设置的疑问
姓陈的陈
2016年05月09日 14:53:48
来自于建筑问答
只看楼主

各位好,本人一个6层学校综合楼项目,上次一个质监站来检查工地,提出,地勘报告中地勘深度13~18米,共约17个孔位,有6个孔位达到了中风化泥岩,有些孔位深度只达到密实卵石层,但设计图纸设计的基础为机械旋挖灌注桩基础,以中风化泥岩为持力层。质监站要求为达到中风化泥岩的地勘孔位需补堪至中风化泥岩层。请教下各位,质监站提出的这个有没有什么依据? 根据个人理解,先有地勘,再设计,那是否每个项目都会有此类问题?一个6层的学校综合楼工程,是否在地勘前就应该考虑到此类问题?地勘未达到中风化泥岩是否符合相关标准?

各位好,本人一个6层学校综合楼项目,上次一个质监站来检查工地,提出,地勘报告中地勘深度13~18米,共约17个孔位,有6个孔位达到了中风化泥岩,有些孔位深度只达到密实卵石层,但设计图纸设计的基础为机械旋挖灌注桩基础,以中风化泥岩为持力层。质监站要求为达到中风化泥岩的地勘孔位需补堪至中风化泥岩层。请教下各位,质监站提出的这个有没有什么依据?
根据个人理解,先有地勘,再设计,那是否每个项目都会有此类问题?一个6层的学校综合楼工程,是否在地勘前就应该考虑到此类问题?地勘未达到中风化泥岩是否符合相关标准?
麻烦各位看一下!
免费打赏
真仙
2016年05月10日 16:06:52
2楼
岩土工程勘察规范-2009
你还是自己对一下规范吧。现在还是各方协商的好。
回复
qq_1459166487042
2016年05月11日 20:51:39
3楼
质监站又不是专家!
回复
水滴石穿02
2016年05月24日 18:05:06
4楼
地质报告应该是按照楼房的建筑等级做的地质勘察,地质剖面能够准确反应地质情况,质监站是执行国家及地方规范标准的单位,应按照规范说话,他们的依据是什么?
回复
姓陈的陈
2016年06月22日 14:33:48
5楼
真仙 发表于 2016-5-10 16:06 岩土工程勘察规范-2009你还是自己对一下规范吧。现在还是各方协商的好。:handshake
回复
l-mingyun2914874
2016年09月08日 10:41:03
6楼
质监站不懂的,勘探孔是的分静探孔和控制孔,而且这里面的比例是有规范规定的。
回复
yxl1974
2016年09月18日 16:19:34
7楼
应按设计挖至中风化泥岩持力层。
回复
龙枪虎豹骑
2017年04月12日 10:20:15
8楼
学习了 谢谢了
回复
hcr_lin_xi
2017年04月17日 16:29:44
9楼
基础设计依据包含工程地质勘察报告,因此基础需要按设计图纸施工至持力层。
回复
依依北方
2017年10月19日 09:43:57
10楼
请高手出来指教。
回复

相关推荐