砖砌墙,墙垛的间距如何计算??
lover1985
lover1985 Lv.3
2016年05月09日 13:57:10
来自于砖混结构
只看楼主

有一砖砌的电缆沟埋设于地下,采用砖砌结构,两道墙体的间距为1m,墙厚37cm,墙高1.9m,基础采用25cm厚的混凝土整体浇筑。这样的墙体需要每隔一段设置墙垛么,墙垛的间距根据什么计算得出?

有一砖砌的电缆沟埋设于地下,采用砖砌结构,两道墙体的间距为1m,墙厚37cm,墙高1.9m,基础采用25cm厚的混凝土整体浇筑。这样的墙体需要每隔一段设置墙垛么,墙垛的间距根据什么计算得出?
偷地雷的
2016年05月10日 09:27:10
2楼
你这个有很多因素没说清楚,比如沟埋深,上面负载,周围土质,地下水等等。这个我建议你最好参考相应的管沟图集,那里有现成的,当然,要是你这个特殊,那就得另行计算了,不是加不加砖跺那回事,这个要考虑侧向压力,甚至覆土等荷载,要是加就类似挡土墙加扶壁了,问题没那么干的。
回复
迟来的喜悦
2016年05月10日 10:02:35
3楼
没有必要的,若侧压力较大(比如有消防车通过等)可以加一些构造柱,间距根据计算确定,估计3米左右能满足,墙顶设圈梁,盖板采用现浇较好,若不采用现浇板,对应构造柱处用梁拉通。
回复
飞哥飞哥
2016年05月11日 08:36:27
4楼
可参考电缆沟埋图集
回复
飞哥飞哥
2016年05月11日 08:37:02
5楼
辽2004G304_室内外地沟、新12G08 管沟及盖板
回复
飞哥飞哥
2016年05月11日 08:37:24
6楼
这两本图集都可以参考
回复
飞哥飞哥
2016年05月12日 08:13:46
7楼
辽2004G304_室内外地沟、新12G08 管沟及盖板
这两本图集都可以参考
回复
l123t456
2016年05月28日 13:42:38
8楼
楼上正解{:2_78:}
回复
张叁疯
2016年05月30日 08:12:34
9楼
辽2004G304_室内外地沟、新12G08 管沟及盖板
这两本图集都可以参考
回复
prod2200
2016年06月08日 14:33:27
10楼
感觉没必要设置墙垛,墙体按悬臂梁计算抗剪、抗弯是否满足,需要知道墙体的材料,地质情况*(不过一般是素土)
回复
whsss111
2016年06月16日 09:17:02
11楼
不需设墙垛。按每米计算得出。只是要设伸缩缝。另外荷载考虑足不,如室外过车?
回复

相关推荐