动力部分,双路电源供电,请问,在选择变压器容量的时候,备用部分不考虑在内是否会有问题?变压器能否满足容量需要?
动力部分,双路电源供电,请问,在选择变压器容量的时候,备用部分不考虑在内是否会有问题?变压器能否满足容量需要?
2楼
备用就是平时不用的
回复
3楼
谢谢,我知道怎么做了
回复
4楼
不一定,看运行方式的
回复
5楼
也看计算负荷率是多大
回复
6楼
engineershao 发表于 2016-5-9 09:50 不一定,看运行方式的能否详细说明一下
回复
7楼
guanshui 发表于 2016-5-9 13:58 也看计算负荷率是多大能否详细解释一下,谢啦
回复
8楼
需要系数法中Pe,不包括备用设备容量
回复
9楼
负荷计算时备用设备是不用计算在内的~~~
回复
10楼
备用和预留有所不同,很多人混淆,备用,就是平时不用,假如某一正常工作回路的断路器出故障了或者检修断路器,就把电缆临时接到备用回路顶替一下,但是整个用电容量没有变化。预留,就是将来可能会增加用电负荷,或者远期规划会用到,现在预留一个位置,方便以后新增,那么预留就代表以后容量会增大,那么现在规划时就要考虑预留容量。
回复
11楼
路过进来看看