光伏美变发生变压器有碳化,大家看看是什么原因?
chajianchi881219
2016年05月06日 08:33:11
只看楼主

箱变在使用过程也曾发生熔断器损坏导致断电现象。最终认定熔断器的绝缘材料存在安全隐患。在更换熔断器运行6天后发生变压器油碳化。

箱变在使用过程也曾发生熔断器损坏导致断电现象。最终认定熔断器的绝缘材料存在安全隐患。在更换熔断器运行6天后发生变压器油碳化。


QQ图片20160506082703.jpg


QQ图片20160506082657.jpg


QQ图片20160506082639.jpg

sw7506
2016年05月06日 08:45:19
2楼
变压器顶层油温过高引起的,具体原因还需对变压器做相关试验才能确定!
回复
bg3fte
2016年05月06日 09:13:08
3楼
局放了吧?
回复
chajianchi881219
2016年05月06日 16:46:50
4楼
经过试验,确定是由于变压器缺油造成相间短路造成。
回复
cmb178
2016年05月07日 06:36:54
5楼
感谢楼主的无私奉献
回复
gong1908
2016年05月09日 14:13:31
6楼
涨姿势了,感谢楼主的分享。
回复
wang171468177
2016年05月09日 21:11:08
7楼
回复