【每日——问与答】地震基本知识连载2016.05.05
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2016年05月05日 11:12:42
只看楼主

大家好! 希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。 4.5.2-1c剪力墙的轴压比及边缘构件 限制剪力墙轴压比的目的在于保证剪力墙的延性要求,并依据轴压比大小设置最大边缘构件及配筋的构造要求,详《高》7.2.13~7.2.16。

大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。

4.5.2-1c剪力墙的轴压比及边缘构件
限制剪力墙轴压比的目的在于保证剪力墙的延性要求,并依据轴压比大小设置最大边缘构件及配筋的构造要求,详《高》7.2.13~7.2.16。
�作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。

免费打赏
曾晓峰
2016年05月05日 11:13:51
2楼
4.5.2-1d剪力分布钢筋的配置
剪力分布钢筋的配置详《高》7.2.17~7.2.19及《砼》11.7.15,应当注意的是:
1)《高》7.2.19房屋【顶层】剪力墙、长矩形平面房屋的【楼梯间】和【电梯间】剪力墙、端开间纵向剪力墙以及端山墙的水平和竖向分布筋的配筋率不应小于0.25%,间距不应大于200mm。
2)《砼》11.7.15比《高》7.2.18对剪力的竖向分布筋提出了更高要求,即《砼》11.7.15......竖向分布钢筋的直径不宜小于10mm。
由于上述两规范对此的差异,我们可选择性的执行《砼》11.7.15的规定。如:剪力墙底部加强区、高度大于50m的外墙下面30m;7度及以上抗震设防区的剪力墙;以及设计者认为较薄弱的剪力墙均宜执行《砼》11.7.15关于竖向分布钢筋的直径不宜小于10mm的规定。
另外必须强调的是:剪力墙钢筋的【锚固和连接】,同其它结构一样必须重视。剪力墙的钢筋必须锚入基础并满足【受拉】钢筋的锚固要求、或与基础预留钢筋有可靠连接,千万别认为它们都是【受压】钢筋。1964年美国啊拉斯加地震时,一公寓楼整体倒塌,引起倒塌的直接原因就是筒体底部锚入基础的钢筋失效。
回复
曾晓峰
2016年05月05日 11:14:16
3楼
2016年05月06日 23:52:56
4楼
太好了,受教了。
回复
加倍努力
2016年05月07日 08:51:35
5楼
学习了,多谢楼主!
回复
曾晓峰
2016年05月09日 09:24:37
6楼
加倍努力 发表于 2016-5-7 08:51 学习了,多谢楼主!非常感谢你的再次参与
回复

相关推荐

APP内打开