正在参与建设国家重点工程川气东送项目山区标段,其中水保工程量大、漏洞颇多,请教各位有没有什么专业的设计方案以及施工方法
正在参与建设国家重点工程川气东送项目山区标段,其中水保工程量大、漏洞颇多,请教各位有没有什么专业的设计方案以及施工方法
2楼
如果你搞得是施工图设计,没啥油水可赚,找一个正而八经的水工设计人员或者有经验的水工施工人员,按照线路走一圈,问题就解决了.编水保方案的高手估计十有八九拿不下来,施工图可是来真格的,不是乱编.设计的内容大多是挡土墙\护坡\站场绿化\站场排水等,如果有复杂的地质条件你就麻烦点.整个工作,业主的工作程序比较严谨,钱不好挣!不过希望你搞得比较顺利.做好不要经常作为设计代表常驻现场,搞多了就不好玩了.
回复
3楼
我是施工单位进驻现场的,川气东送川渝段,管径为1016mm。目前没有比较成熟的山区段的水保施工方案,而设计也比较紊乱,和以往的小口径长输管线区别很大。现在正是管线施工阶段,根据现场情况和设计图纸,施工完以后管够内的土方很难保持,而且今后的地貌回复也非常困难。所以想和大家讨论一下有没有什么好的办法或者方案。
回复
4楼
晕,你哪单位的啊!我是水保设计的,怎么不知道水保设计很紊乱啊!
回复
5楼
楼主,你们手上拿的是线路设计院设计的水工保护图纸吧,而不是水土保持图纸,所以没什么用的?
回复
6楼
是啊,上传几张图片,看看问题有多大?
回复
7楼
恩,是水工保护,我把今后的水土保持也考虑到了。
图纸暂时还是不能发,很是抱歉。
但还是希望大家能有什么好的技术方案
回复
8楼
3楼的太自信了.长输管线类的项目我从西气东输干线水土保持方案开始了,也作过施工图设计.首先,我认为,在整个项目建设体系中,水土保持没有很好的融合,楼主问的是管道的水工防护工程设计,这属于主体工程附属的措施项目,具有显著的水土保持功能,但是主体设计单位多数没有进行专门的设计或认真的设计,可是水保方案与工程建设实际确实相隔万里的,没法指导.所以楼主才会有这样的问题.其次,从我工作实际来看,确实需要水工设计人员的帮助,遇到特殊地质地段的措施如何做,水工设计人员比我们更有经验,举个例子,膨胀土的地质条件下如何做?站场的给排水如何做?第三,就楼主说的其中的一个问题,我想可能是一是在管道回填过程中,需要覆土高度较高,应该不少于30cm,要不然沉降后,会明显下陷,但是在坡面,表土很难保持,一场大雨一下,管沟内的还会被冲刷掉,所以他需要这方面的设计.楼主是吗?
回复
9楼
楼上各位,小弟现在也在做一个长输管线的水保报告,无头绪啊,各位能上传一份做过的范本么,感谢了!
回复
10楼
应用范围:
1.土坝、防洪大堤反滤排水工程
2.铁路、公路、机场软基固结排水工程
3.高边坡易饱和土体防滑导排水工程
4.隧道、挡土墙导排水减压和防冻胀工程
5.地下建筑物减压导排水工程
6.快速导排水环保工程(垃圾填埋场)
7.农业排灌工程
8.园林绿化
9.屋顶工园
回复
11楼
路过,学习中,非常好啊,专家级意见不少
回复