三相不平衡,求助啊。。
jm307522349
2016年05月04日 15:56:34
只看楼主

各位大大,求助啊、这是我们箱变低压柜三相的电流表情况,B相跟A、C两相查的这么大,经常跳闸,整的人都心烦意乱了。我在一级柜、二级柜都测过电压,没有明显的压降。出现这种状况跟高压进线被挖断过很多次有没有关系嘞?(高线进线一共有六个接头了)或者还是后端三相分配复核不均匀啊?有什么有效的解决方法没?谢谢咯。

各位大大,求助啊、这是我们箱变低压柜三相的电流表情况,B相跟A、C两相查的这么大,经常跳闸,整的人都心烦意乱了。

我在一级柜、二级柜都测过电压,没有明显的压降。

出现这种状况跟高压进线被挖断过很多次有没有关系嘞?(高线进线一共有六个接头了)

或者还是后端三相分配复核不均匀啊?
有什么有效的解决方法没?
谢谢咯。



330717533158972435.jpg

免费打赏
abaozi
2016年07月31日 21:38:17
42楼
鸭江绿水 发表于 2016-5-5 08:23 查看负荷供电箱。如果是三相供电,调整接线即可。如果是单相供电,那么改造一下,改为三相供电,平均负荷, …如果是三相供电,调整接线即可,这句话怎么理解吖?
回复
abaozi
2016年07月31日 21:39:09
43楼
鸭江绿水 发表于 2016-5-5 08:23 查看负荷供电箱。如果是三相供电,调整接线即可。如果是单相供电,那么改造一下,改为三相供电,平均负荷, …如果是单相供电,单相供电是怎么概念,请师兄指导一下,谢谢
回复
abaozi
2016年07月31日 21:39:39
44楼
大同00 发表于 2016-5-4 17:34 调整一下单相负荷的相序。单相负荷?怎么理解
回复
abaozi
2016年07月31日 21:40:15
45楼
孟婆来碗豆浆 发表于 2016-5-4 17:28 高压没有挖断前三项平衡吗?个人感觉跟末端关系会比较大。个人没有太好的解决办法~也看低压出线到底情况 …觉得跟挖没挖断没太大关系
回复
abaozi
2016年07月31日 22:19:33
46楼
首先实际钳表卡一下低压侧三相实际电流平衡不,另外保护配没配负序保护或者自产零序保护
回复
abaozi
2016年07月31日 22:19:53
47楼
孟婆来碗豆浆 发表于 2016-5-4 17:28 高压没有挖断前三项平衡吗?个人感觉跟末端关系会比较大。个人没有太好的解决办法~也看低压出线到底情况 …首先实际钳表卡一下低压侧三相实际电流平衡不,另外保护配没配负序保护或者自产零序保护
回复
abaozi
2016年07月31日 22:22:11
48楼
大同00 发表于 2016-5-4 17:34 调整一下单相负荷的相序。首先实际钳表卡一下低压侧三相实际电流平衡不,另外保护配没配负序保护或者自产零序保护
回复
abaozi
2016年07月31日 22:22:22
49楼
cmb178 发表于 2016-5-5 04:47 个人感觉跟末端关系会比较大首先实际钳表卡一下低压侧三相实际电流平衡不,另外保护配没配负序保护或者自产零序保护
回复
abaozi
2016年07月31日 22:23:40
50楼
稳男 发表于 2016-5-5 08:13 问题肯定是出现在末端首先实际钳表卡一下低压侧三相实际电流平衡不,另外保护配没配负序保护或者自产零序保护
回复
abaozi
2016年07月31日 22:25:03
51楼
这个跳闸是三相漏电保护器跳闸?
回复