各位大大,求助啊、这是我们箱变低压柜三相的电流表情况,B相跟A、C两相查的这么大,经常跳闸,整的人都心烦意乱了。我在一级柜、二级柜都测过电压,没有明显的压降。出现这种状况跟高压进线被挖断过很多次有没有关系嘞?(高线进线一共有六个接头了)或者还是后端三相分配复核不均匀啊?有什么有效的解决方法没?谢谢咯。
各位大大,求助啊、这是我们箱变低压柜三相的电流表情况,B相跟A、C两相查的这么大,经常跳闸,整的人都心烦意乱了。
我在一级柜、二级柜都测过电压,没有明显的压降。
出现这种状况跟高压进线被挖断过很多次有没有关系嘞?(高线进线一共有六个接头了)
或者还是后端三相分配复核不均匀啊?
有什么有效的解决方法没?
谢谢咯。
32楼
个人感觉跟末端关系会比较大
回复
33楼
学习了,希望楼主在解决问题后告诉大家是怎么解决的。
回复
34楼
调整一下单相负荷的相序
回复
35楼
照明在中相?
回复
36楼
laohuang168 发表于 2016-5-9 10:19 调节一下电流表?不如直接短路三个电流表更省事。眼不见,心不烦?哈哈,你好醒目吖
回复
37楼
本人猜测是很多负荷都集中在B相,或者电流表没有回零。但,还有一个问题,为什么会老是跳闸呢?假如是三相四线的漏电断路器,就算负荷分配不均衡欧不会跳闸吖,只有当流进漏电开关和流出漏电开关的漏电电流不均衡才会跳闸,所以会不会有漏电电流。建议检查一下各相铜排,各出线电缆。
回复
38楼
qq27506530 发表于 2016-5-5 14:43 路过学习路过学习本人猜测是很多负荷都集中在B相,或者电流表没有回零。但,还有一个问题,为什么会老是跳闸呢?假如是三相四线的漏电断路器,就算负荷分配不均衡欧不会跳闸吖,只有当流进漏电开关和流出漏电开关的漏电电流不均衡才会跳闸,所以会不会有漏电电流。建议检查一下各相铜排,各出线电缆。
回复
39楼
a396673967 发表于 2016-5-5 10:16 你是按三相平衡选的断路器 所以总跳匝 不平衡的情况要按单相 最大的算你好,这句话怎么理解
回复
40楼
a396673967 发表于 2016-5-5 10:16 你是按三相平衡选的断路器 所以总跳匝 不平衡的情况要按单相 最大的算本人猜测是很多负荷都集中在B相,或者电流表没有回零。