三相不平衡,求助啊。。
jm307522349
2016年05月04日 15:56:34
只看楼主

各位大大,求助啊、这是我们箱变低压柜三相的电流表情况,B相跟A、C两相查的这么大,经常跳闸,整的人都心烦意乱了。我在一级柜、二级柜都测过电压,没有明显的压降。出现这种状况跟高压进线被挖断过很多次有没有关系嘞?(高线进线一共有六个接头了)或者还是后端三相分配复核不均匀啊?有什么有效的解决方法没?谢谢咯。

各位大大,求助啊、这是我们箱变低压柜三相的电流表情况,B相跟A、C两相查的这么大,经常跳闸,整的人都心烦意乱了。

我在一级柜、二级柜都测过电压,没有明显的压降。

出现这种状况跟高压进线被挖断过很多次有没有关系嘞?(高线进线一共有六个接头了)

或者还是后端三相分配复核不均匀啊?
有什么有效的解决方法没?
谢谢咯。



330717533158972435.jpg

免费打赏
tt04533712111
2016年05月09日 21:08:58
22楼
学习。。。。。。。:)
回复
talentdan
2016年05月10日 14:17:33
23楼
调整一下负载分配,尤其对于单相用电设备,如照明设备,电动工具,电焊机等要合理调配。另外如有补偿柜还要检查一下。
回复
拼了命尽了兴
2016年05月11日 13:53:22
24楼
是否三相负载不平衡,负载开关全部关闭,一级一级再送电,看变化
回复
co1462517613764
2016年05月11日 14:28:33
25楼
学习 学习
回复
jiqing50200
2016年05月13日 12:28:35
26楼
三相不平衡导致的!
回复
wp9397
2016年05月15日 10:11:30
27楼
问题应该出现在末端
回复
土友
2016年05月18日 08:49:59
28楼
可以使用调节装置

新型三相不平衡有源电力调节器具有以下性能特点:
a) 采用IGBT 变流电路,输出容量从容性到感性连续调节;
b) 响应及时迅速,响应时间小于10ms;
c) 可对三相不平衡负载进行精确治理,治理后三相不平衡度小于2%;
d) 不受电网阻抗影响,避免发生谐振;
e) 具有缓冲启动电路,投切平滑无冲击;
f) 保护功能齐全:具有过压、过载、欠压、短路、缺相、零序超限等功能;
g) 产品通过CQC认证;
h) 箱体采用非金属材料,比重轻、抗腐蚀、耐老化、密封性能好。防护等级为IP54,底部留有出水孔。

回复
王校长丶
2016年05月27日 09:10:08
29楼
学习了。路过拿分
回复
hanzhg54
2016年05月27日 09:48:47
30楼
浪尽天涯 发表于 2016-5-8 11:32 仪表上有个调节的你这不是害人吗?仪表上的调节螺丝是调整指针零位的,只有在没有电流的时候指针不归零才去调节的,不是可以随便动的。
回复
浪尽天涯
2016年05月27日 10:12:18
31楼
有的本身不准确,
回复

相关推荐

APP内打开