请问各位老师高层住宅楼电表箱是否要安装浪涌保护器,谢谢!
请问各位老师高层住宅楼电表箱是否要安装浪涌保护器,谢谢!
12楼
登月 发表于 2016-5-4 09:59 谢谢!我不知道有没有强条规定的。就我所在的城市而言,10层以上需要设置,以下可做也可不做
回复
13楼
zhong74745874 发表于 2016-5-5 17:03 最好咨询当地的供电部门,一般情况下,供电部门在验收前是不允许在电表箱内装设防雷浪涌的。浪涌保护器是气象部门管的,他们有专门做防雷办公室的,
回复
14楼
登月 发表于 2016-5-5 17:12 浪涌保护器是气象部门管的,他们有专门做防雷办公室的,在送电前不要装防雷浪涌,在送电后,供电部门不知道的情况下,如果防雷办要求在电表箱内装,那就装,这是个可以灵活处理的问题。
回复
15楼
感觉有点像亮化工程的
回复
16楼
电源总柜、开关箱应装浪涌保护器
回复
17楼
主要看设计,我接触过的没有安装过浪涌
回复
18楼
回复
19楼
我们这里防雷办要求电梯的控制箱要求安装SPD
回复
20楼
回复