手上商住大型综合体项目,地下负一层有几个配电房和发电机房,马上要进入施工阶段,想安装气体灭火系统,厂家说S型气熔胶目前不能用了,没有通过3C论证,说一定要用七氟丙烷,可老板说能省钱的就节省点,叫我们左右为难.........请问亲们,你们目前手上项目的气体灭火是怎么选择的,还有10KV开闭所要不要安装气体灭火呢,谢谢!
手上商住大型综合体项目,地下负一层有几个配电房和发电机房,马上要进入施工阶段,想安装气体灭火系统,厂家说S型气熔胶目前不能用了,没有通过3C论证,说一定要用七氟丙烷,可老板说能省钱的就节省点,叫我们左右为难.........请问亲们,你们目前手上项目的气体灭火是怎么选择的,还有10KV开闭所要不要安装气体灭火呢,谢谢!
2楼
开闭所就是开关站?
回复
3楼
中华人民共和国消防法(2009年)
第二十四条 消防产品必须符合国家标准;没有国家标准的,必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。依法实行强制性产品认证的消防产品,由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后,方可生产、销售、使用。实行强制性产品认证的消防产品目录,由国务院产品质量监督部门会同国务院公安部门制定并公布。新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品,应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院公安部门规定的办法,经技术鉴定符合消防安全要求的,方可生产、销售、使用。
依照本条规定经强制性产品认证合格或者技术鉴定合格的消防产品,国务院公安部门消防机构应当予以公布。
回复
4楼
当时明月照云归 发表于 2016-4-29 10:30 开闭所就是开关站?是的,就是10KV开关站。
回复
5楼
10KV开关站必须设置气体灭火,气溶胶已经有点过时了,很少用了!它的反应时间比七氟丙烷要长!保护范围要小!主流用的是七氟丙烷!
回复
6楼
刚做过的两个项目的开关站都没要求做气体灭火,不知道什么规范有要求
回复
7楼
刚做了一个柴油发电机房也要求用气体灭火。
回复
8楼
ty73 发表于 2016-5-13 11:28 刚做了一个柴油发电机房也要求用气体灭火。是的,柴油发电机房必须要做气体灭火的,
回复
9楼
前几天做了个一类高层 配电房用的就是气溶胶 审图也没说什么
回复
10楼
气溶胶造价低,常压可使用,但安全这一块,爆炸事故频发,七氟丙烷这一块相对造价高(主要是药剂这一块)
回复
11楼
还是七氟丙烷吧,使用期限较长,无污染。气溶胶虽然造价低,但有一定的使用期限。