配电房的气体灭火的选用 S型气熔胶与七氟丙烷的选择
登月
登月 Lv.7
2016年04月29日 10:09:11
只看楼主

手上商住大型综合体项目,地下负一层有几个配电房和发电机房,马上要进入施工阶段,想安装气体灭火系统,厂家说S型气熔胶目前不能用了,没有通过3C论证,说一定要用七氟丙烷,可老板说能省钱的就节省点,叫我们左右为难.........请问亲们,你们目前手上项目的气体灭火是怎么选择的,还有10KV开闭所要不要安装气体灭火呢,谢谢!

手上商住大型综合体项目,地下负一层有几个配电房和发电机房,马上要进入施工阶段,想安装气体灭火系统,厂家说S型气熔胶目前不能用了,没有通过3C论证,说一定要用七氟丙烷,可老板说能省钱的就节省点,叫我们左右为难.........请问亲们,你们目前手上项目的气体灭火是怎么选择的,还有10KV开闭所要不要安装气体灭火呢,谢谢!
当时明月照云归
2016年04月29日 10:30:53
2楼
开闭所就是开关站?
回复
tx
2016年04月29日 11:57:57
3楼
中华人民共和国消防法(2009年)
第二十四条 消防产品必须符合国家标准;没有国家标准的,必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。依法实行强制性产品认证的消防产品,由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后,方可生产、销售、使用。实行强制性产品认证的消防产品目录,由国务院产品质量监督部门会同国务院公安部门制定并公布。新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品,应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院公安部门规定的办法,经技术鉴定符合消防安全要求的,方可生产、销售、使用。
  依照本条规定经强制性产品认证合格或者技术鉴定合格的消防产品,国务院公安部门消防机构应当予以公布。
回复
登月
2016年04月29日 14:10:30
4楼
当时明月照云归 发表于 2016-4-29 10:30 开闭所就是开关站?是的,就是10KV开关站。
回复
纯力工
2016年05月03日 14:29:20
5楼
10KV开关站必须设置气体灭火,气溶胶已经有点过时了,很少用了!它的反应时间比七氟丙烷要长!保护范围要小!主流用的是七氟丙烷!
回复
kkwawachi
2016年05月04日 17:14:52
6楼
刚做过的两个项目的开关站都没要求做气体灭火,不知道什么规范有要求
回复
ty73
2016年05月13日 11:28:31
7楼
刚做了一个柴油发电机房也要求用气体灭火。
回复
登月
2016年05月13日 14:03:13
8楼
ty73 发表于 2016-5-13 11:28 刚做了一个柴油发电机房也要求用气体灭火。是的,柴油发电机房必须要做气体灭火的,
回复
呆萌的芋头
2016年05月20日 14:40:32
9楼
前几天做了个一类高层 配电房用的就是气溶胶 审图也没说什么
回复
qq_1468808401370
2016年07月18日 10:52:58
10楼
气溶胶造价低,常压可使用,但安全这一块,爆炸事故频发,七氟丙烷这一块相对造价高(主要是药剂这一块)
回复
ymf1727@co163
2016年07月22日 11:46:05
11楼
还是七氟丙烷吧,使用期限较长,无污染。气溶胶虽然造价低,但有一定的使用期限。