有哪位专业的大神能给我们详细的说一说S型热气溶胶灭火系统和七氟丙烷灭火系统各自的优缺点和对比。在网上搜索和查看了部分资料,感觉有点杂不知道哪个是比较确切的,还有就是这两个系统在市场上的应用,哪个前景更好一些?
有哪位专业的大神能给我们详细的说一说S型热气溶胶灭火系统和七氟丙烷灭火系统各自的优缺点和对比。在网上搜索和查看了部分资料,感觉有点杂不知道哪个是比较确切的,还有就是这两个系统在市场上的应用,哪个前景更好一些?
2楼
两个都不怎样,现在流行细水雾了
回复
3楼
liuchao7221 发表于 2015-12-27 12:31 两个都不怎样,现在流行细水雾了这个也是根据场合设置的吧,机房用细水雾不合适吧。。。
回复
4楼
带电环境用细水雾正合适,凭什么机房不能用?找规范仔细看看就知道了
回复
5楼
气溶胶是燃烧后产物来灭火,灰尘比较大,有碱金属盐存在,清理不干净有腐蚀性,精密仪器超净介质慎用;各个厂家配方不同,效果不同,都是企业标准;价格便宜,是低端的气体灭火吧;不破坏臭氧层,灭火效能没问题;不是所有地方的消防都认可。
七氟丙烷是传统气体灭火的较环保的产品,价格贵,灭火效果好,系统复杂压力级别比较高;对人有轻微毒性;洁净无腐蚀,有统一的国家标准,消防认可。
回复
6楼
宇宙真理 发表于 2016-1-26 17:16 气溶胶是燃烧后产物来灭火,灰尘比较大,有碱金属盐存在,清理不干净有腐蚀性,精密仪器超净介质慎用;各个 …谢谢你的回答
回复
7楼
liuchao7221 发表于 2016-1-26 16:48 带电环境用细水雾正合适,凭什么机房不能用?找规范仔细看看就知道了谢谢您的评价,仔细看了下规范,细水雾灭火系统可用于扑救带点设备火灾和可燃液体火灾,用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾和带电设备的火灾。之前是我误解了
回复
8楼
好资料,谢谢分享。
回复
9楼
学习中。。谢谢!!!
回复
10楼
不过细水雾要求挺高的,呵呵,超细干粉就简单多了,不过有利就有弊,呵呵
回复