【框-剪】结构《高》与《抗》互相矛盾——您做判官
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2016年04月29日 09:55:08
只看楼主

【框-剪】结构《高》与《抗》互相矛盾——您做判官 1.《抗》6.1.3-1 “设置【少量抗震墙】的 【框架结构】,在规定的水平力作用下,底层框架部分所承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的 50% 时,其框架的抗震等级 【应】按框架结构确定,抗震墙的抗震等级可以其框架的抗震等级相同。” 2.《高》 8.1.3-3 “当框架部分承受的地震倾覆力矩【大于结构总倾覆力矩的

【框-剪】结构《高》与《抗》互相矛盾——您做判官
1.《抗》6.1.3-1 “设置【少量抗震墙】的 【框架结构】,在规定的水平力作用下,底层框架部分所承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的 50% 时,其框架的抗震等级 【应】按框架结构确定,抗震墙的抗震等级可以其框架的抗震等级相同。”
2.《高》 8.1.3-3 “当框架部分承受的地震倾覆力矩【大于结构总倾覆力矩的 50% 但不大于 80% 】时, 按框架-剪力墙结构进行设计,其最大适用高度可比框架结构适当增加,框架部分的抗震等级和轴压比限值 【宜】按框架结构的规定釆用;”
3. 分析 1
a. 从上《抗》6.1.3-1 “设置少量抗震墙的 框架结构”可得出:同一结构单元中剪力墙较少、框架柱较多的时,《抗》 6.1.3-1 认为是【框架结构】或叫【少墙框架】。
b. 从上《高》 8.1.3-3 “当框架部分承受的地震倾覆力矩【大于结构总倾覆力矩的 50% 但不大于 80% 】时,按 框架-剪力墙结构进行设计”可得:同一结构单元中剪力墙较少、框架柱较多时,是划为【框架 - 剪力墙结构】的。
以上是《抗》《高》矛盾之一。依据《高》 2.1.5 框架 - 剪力墙结构的解释,【框架 - 剪力墙结构】“由框架和剪力墙【共同】承受竖向和水平作用的结构。”可以得出:无论是框架多还是剪力墙多,只要是它们【共同承受】竖向和水平力的作用,都应定为 框架-剪力墙结构
4. 分析 2
a. 从上《抗》6.1.3-1 “底层框架部分所承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的 50% 时,其框架的抗震等级 【应】按框架结构确定,抗震墙的抗震等级可以其框架的抗震等级相同。”
b. 从上《高》 8.1.3-3 “当框架部分承受的地震倾覆力矩【大于结构总倾覆力矩的 50% 但不大于 80% 】时, ...... 框架部分的抗震等级和轴压比限值 【宜】按框架结构的规定釆用;”
以上是《抗》《高》矛盾之二。一般而言,当同一问题《抗》要求为【宜】《高》要求为【应】是可以理解的,不应视为矛盾。因《抗》是针对多高层建筑的,而《高》是专指高层建筑,《高》在《抗》的基础上适当提高《抗》的要求是无可非议。而现在是《高》要求低于了《抗》的标准,应视为《高》这本国家级【行业标准】,违反了【国家标准】《抗》6.1.3-1 之规定。
设计时当“底层框架部分所承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的 50% 时,其框架的抗震等级【应】按框架结构确定,抗震墙的抗震等级可以其框架的抗震等级相同。”

免费打赏
曾晓峰
2016年05月04日 09:10:52
12楼
whah 发表于 2016-5-4 09:05 谢谢楼主分享非常感谢你的参与
回复
清琴一诺
2016年05月04日 09:59:24
13楼
本帖最后由 清琴一诺 于 2016-5-4 10:03 编辑

这个问题看个人理解,也不是特别纠结的一个问题。
抗规说框架部分大于50%,从正文和条文说明以及对框架和抗震墙的抗震等级的规定,个人认为这个大于50%应该是到达90%以上,还打不到框架与抗震墙共同受力, 重点在于框架,按框架结构设计。正如条文说明里说的,设置抗震墙(估计就角部一片)主要是调整刚度,满足层间位移角限值而已(其他参数一般都满足规范要求)。本人曾遇到这个一个项目(立面上看被切了一个角)就是只有层间位移角较大,角部设置一段小墙肢满足要求。抗震等级均按框架结构取。和审图沟通也同意。
个人愚见抗规的此条用法也就是如此吧。
高规8.1.3是对框架剪力墙结构设计提供设计说明。 重点在于抗震墙,按框架-抗震墙结构设计
强调的是抗震墙与框架的共同受力。(框架部分小于10%与抗规的抗震墙小于10%类似)
规范中的“应”“宜”都是偏安全的做法。
回复
清琴一诺
2016年05月04日 10:05:43
14楼
主要还是在方案设计中确定结构体系,避免出现模棱两可的体系。
其实在设计中能遇到的情况也很少。
回复
blessing
2016年05月04日 10:11:07
15楼
13楼的处理和理解很好的。不过是否有同学碰到过,假如框架倾覆力矩在50~80%中间的情况呢,审图单位的意见是什么,按照抗规严格要求来控制吗
回复
古德满
2016年05月04日 12:03:31
16楼
看得有些迷糊,带我多看几遍
回复
曾晓峰
2016年05月04日 15:23:28
17楼
古德满 发表于 2016-5-4 12:03 看得有些迷糊,带我多看几遍欢迎关注【每日——问与答】地震基本知识连载
回复
洞房不败之玉女
2016年05月04日 15:43:00
18楼
框架结构,框剪结构,剪力墙结构。本来就是因为量变引起的质变。如果量达不到就不会质变。框架结构里面加了一道剪力墙就不能称为框架结构了么?{以上是《抗》《高》矛盾之一。依据《高》2.1.5框架-剪力墙结构的解释,【框架-剪力墙结构】“由框架和剪力墙【共同】承受竖向和水平作用的结构。”可以得出:无论是框架多还是剪力墙多,只要是它们【共同承受】竖向和水平力的作用,都应定为框架-剪力墙结构。}这句话是不对的,不是充要条件。框架剪力墙一定是由框架和剪力墙【共同】承受竖向和水平作用,但是由框架和剪力墙【共同】承受竖向和水平作用并不一定是框剪结构。
回复
洞房不败之玉女
2016年05月04日 16:09:38
19楼
《抗》6.1.3-1“底层框架部分所承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架的抗震等级【应】按框架结构确定,人家说的就是框架结构,让你”应“按框架结构不过分吧。
《高》8.1.3-3“当框架部分承受的地震倾覆力矩【大于结构总倾覆力矩的50%但不大于80%】时,......框架部分的抗震等级和轴压比限值【宜】按框架结构的规定釆用;”这是框剪结构,理论上应该按照框剪结构中的要求做,但是呢,又觉得不够安全,所以才叫你按照框架结构中的取,叫你“宜”,若果你不”宜“,那也不是错的,不矛盾吧
回复