【每日——问与答】地震基本知识连载2006.04.27
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2016年04月27日 09:57:28
只看楼主

大家好! 希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。 4.5.1b框架梁截面及配筋构造设计 框架梁有两种破坏形式,即受弯破坏和受剪破坏。适筋梁(大于最小配筋,小于最大配筋的框架梁)为弯曲破坏且延性较好,设计时应【保证】框架梁【必须】在适筋梁范围内,同时保证梁的强剪弱弯。

大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。

4.5.1b框架梁截面及配筋构造设计
框架梁有两种破坏形式,即受弯破坏和受剪破坏。适筋梁(大于最小配筋,小于最大配筋的框架梁)为弯曲破坏且延性较好,设计时应【保证】框架梁【必须】在适筋梁范围内,同时保证梁的强剪弱弯。
1)框架梁正截面抗震措施
梁的受压区相对高度越大,梁截面的扺抗弯矩越大,但延性越小。 梁的受压区相对高度取决于:
a.受拉钢筋数量:受拉钢筋数量越小,受压区高度越小。
b.受压钢筋数量:配置受压钢即双筋梁,受压钢筋数量增加,受压区高度减小。
c.截面形状:T型、I型截面可减小压区高度。
参《砼》6.2.10;6.2.11
随着受压区高度减小,框架梁延性加大。不同的抗震等级对延性的要求不同,延性要求高,压区相对高度限值减小。
在地震作用下,为使框架的塑性铰出现在梁的端部,应在梁端部截面配置-定比例的受压钢筋,因双筋梁受压区较小,有利于提高梁的延性。详《抗》6.3.3(强)
6.3.3梁的钢筋配置,应符合下列各项规定:
1.梁端计入受压钢筋的砼受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25二、三级不应大于0.35
2. 梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,-级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3
3. 梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表6.3.3釆用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm
6.3.3梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径
中的较大值 )。

免费打赏
曾晓峰
2016年04月27日 09:58:13
2楼



抗震等级
加密区长度
(采用较大值)
(mm
箍筋最大间距
(采用最小值)
(mm
箍筋最小直径
(mm)
2hb, 500
1.5hb, 500
1.5hb, 500
1.5hb, 500
hb/4 6d 100
hb/4 8d 100
hb/4 8d 150
hb/4 8d 150
10
8
8
6
注:1 d为纵向钢筋直径,h b 为梁截面高;
2 箍筋直径大于12mm、数量不少于4肢且肢距不大于150时,一、二级的最大间距应充许适当放宽,但不得大于150mm
应当注意的是,表中“箍筋最大间距和最小直径”只是针对框架梁端而言,而不是指框架梁的“箍筋的最大间距和最小直径”,我们可结合《砼》表11.3.6-2理解:
《砼》表11.3.6-2框架梁 梁端 箍筋加密区的构造要求






抗震
等级
加密区长度
(mm
箍筋最大间距
(mm
最小直径
(mm)
一级
2 倍梁高和 500 中的较大值
纵向钢筋直径的 6 倍,梁高的 1/4 100 中的最小值
10
二级
1.5 倍梁高和 500 中的较大值
纵向钢筋直径的 8 倍,梁高的 1/4 100 中的最小值
8
三级
纵向钢筋直径的 8 倍,梁高的 1/4 150 中的最小值
8
四级
纵向钢筋直径的 8 倍,梁高的 1/4 150 中的最小值
6

从以上两个内容相同、标题不同的表格,不难得出,《砼》表11.3.6-2明确表示“箍筋最大间距和最小直径”只是针对框架梁端而言,而不是指的框架梁。
框架梁的纵向钢筋最小配筋率详《砼》11.3.6
《砼》表11.3.6-1 框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率 (%)






抗震等级
梁 中 位 置
支 座
跨 中
一级
0.40 80ft/fy中的较大值
0.30 65ft/fy中的较大值
二级
0.30 65ft/fy中的较大值
0.25 55ft/fy中的较大值
三、四级
0.25 55ft/fy中的较大值
0.20 55ft/fy中的较大值
应【注意】的是:我们容易忽视的是(三、四级框架梁)支座面筋的最小配筋率为(【 0.25】和55 f t/ f y 中的较大值 )而不是(【 0.20】和55 f t/ f y

回复

相关推荐

APP内打开