为什么母线充电保护在充电完后要自动退出?请指教比如说双母接线方式
为什么母线充电保护在充电完后要自动退出?请指教
比如说双母接线方式
2楼
母联断路器的充电保护属于断路器保护,专为用母联断路器向备用母线充电用。整定值很小,动作时间也很短,在母联断路器合闸于预伏故障的母线时,瞬时动作,断开母联断路器,防止护大事故,它也是只切了故障母线,而非故障母线正常运行。
当充电完毕后,母联充电保护需自动退出,因为其定值较小,时限很短,过于灵敏,很容易误动。此时,只需母差保护和母联过流保护投入进行配合就可以满足要求了!
回复
3楼
双母接线方式下,当一条母线向另一个空母线充电时,没有误动的可能,也要退出吗?
回复
4楼
我想补充哦,就是充电保护投入的时候,母线保护是退出的,在充电正常后应该及时退出充电保护,以利于母线保护可靠投入。
回复
5楼
母线充电保护只有在母联开关位置由分到合时,开放一段时间,这段时间内若母线有故障则母线保护跳开母联开关,若过了开放时间,则母联保护任为母线没有故障,母线充电自动退出。这是因为母线是电力系统比较重要的一次设备,所以它的保护着重灵敏性,简而言之就是定值设得较低保证灵敏性,但是正常工作时,又要保证保护不误动。所以,在母联投上后,母线充电保护就退出。
回复
6楼
学习!!
回复
7楼
母线充电后自动退出是用时间继电器来实现的。
回复