请问:高压则对主充电时差动保护动作的原因?
hulad
hulad Lv.2
2006年11月21日 21:16:01
来自于电站工程
只看楼主

谢谢!

谢谢!
免费打赏
cxc3233917
2006年11月22日 12:25:02
2楼
如果是接线完全正确的情况下,可能是你们差流整定偏小了或者是不平衡电流过大了
回复
jspcchenbihui
2007年02月21日 16:10:48
3楼
主要是变压器的励磁涌流造成的!
可以更改差动保护的电流动作的门槛值,或者利用延时躲开励磁涌流最大值,一般是调整差动保护动作的电流值!
回复
lhjun150212
2007年02月21日 18:47:22
4楼
同意2楼
回复
chym0822
2007年02月22日 11:43:59
5楼
如果是采用谐波制动方式的差动保护,由于谐波系数因变压器不同可能在充电时因励磁涌流而动作,而且因励磁涌流的随机性,不是每次都会动作,相关参考书上建议调整谐波系数,如果调整困难,可以联系厂家进行调整(当然不是每个厂家都会通过更换模块来调整谐波系数)。如果每次充电差动保护都动作,只有以下几个原因:1、变压器故障;2、二次回路有问题。
回复
chym0822
2007年02月22日 11:48:27
6楼
3楼说的是传统保护,现在一般都是采用微机保护了,躲开励磁涌流一般是用谐波制动方式,因此充电时差动保护动作与门槛值无关,而与谐波制动系数有关。
回复