2楼
1。线路充电保护(充电电流补偿)一般是指,在线路开关合闸时,由于线路上存在分布电容,那么合闸时会产生较大的电容电流,在差动保护看来,这就是差流,有可能会误动。这个时候要抬高门槛值。
2。母线充电保护,合母联开关时,如果母联开关合在故障上,那么要求充电保护动作跳开母联,同时闭锁带电母线差动保护。充电保护动作条件一般为,母联CT过流以及合闸前一条母线带电,一条不带电,充电保护一般在母联开关合闸后300~500ms开放。
回复
3楼
谢谢2楼,学习了!
回复
4楼
学习了
回复
5楼
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
6楼
应如何配置"充电保护"?
回复