两路消防供水问题,请大神们赐教。
co1461403205666
2016年04月24日 14:08:12
只看楼主

小弟是消防的 最近在自学水规 零基础 举步维艰 :'( 偶然间发现这个论坛大神很多 特求各位高手赐教! 1、4.3.11 提到除可一路消防供水的建筑外,向高位水池供水管不少于两条; 那些建筑可以一路消防供水呢? 那些建筑需要二路消防供水? 2、3. 5 火灾时消防水池连续补水应符合下列规定:1 消防水池应采用两路消防给水;2 火灾延续时间内的连续补水流量应按消防水池最不利进水管水量计算,并按下列公式计算:

小弟是消防的 最近在自学水规 零基础 举步维艰 :'(
偶然间发现这个论坛大神很多 特求各位高手赐教!
1、4.3.11 提到除可一路消防供水的建筑外,向高位水池供水管不少于两条;
那些建筑可以一路消防供水呢? 那些建筑需要二路消防供水?
2、3. 5 火灾时消防水池连续补水应符合下列规定:
1 消防水池应采用两路消防给水;
2 火灾延续时间内的连续补水流量应按消防水池最不利进水管
水量计算,并按下列公式计算:
qf=3600Av
中: qf一一火灾时消防水池的补水流量(m'/h);
A一一消防水池进水管断面面积(m•);
v一一管道内水的平均流速(m/s)。

问:qf=3600Av 3600代表什么呢?
火灾延续时间内的连续补水流量应按消防水池最不利进水管水量,可是补水是两条管路同时补水,为什么不是管道1的流量+管道2的流量 而只取一条最不利进水管?

3、新消规4.3.5说火灾时消防水池连续补水应符合下列规定: 消防水池应采用两路消防给水 ;
据此是不是说消防水池设计时需要两路进水?

另外,火灾时消防水池一定要连续补水吗?

以上三个问题 困扰小弟,请大神帮忙解答一下 !谢谢!!


免费打赏
trioust
2016年04月24日 19:56:57
2楼
1 参照6 .1节。
2 3600是流速与流量单位里秒与小时的转换系数。
3 消防水池不一定要连续补水,如果消防水池满足消防时所需的全部水量则不需要在消防时补水,且可以是单路进水。如果不能满足全部水量,消防时需要向消防水池补水则参照本条。
回复
qhwsjy01
2016年04月25日 18:01:29
3楼
消防水池连续补水要看消防主管部门是否认可;消防设计是按最不利原则考虑的(两条水管,一条工作);室内消防不考虑补水。
回复
浪尽天涯
2016年04月25日 22:06:14
4楼
是否设计了喷淋水,和消防箱用水
回复
好学人
2016年04月26日 09:01:49
5楼
学习了,谢谢
回复
urpig
2016年04月26日 13:51:27
6楼
3600秒=1小时
回复
xavi6
2016年04月26日 15:48:22
7楼
不需要一定连续补水。
回复
ljphb
2016年04月26日 16:15:54
8楼
一般连续补水不容易做到,可一路进水,因为有消防水池贮存调节了水
回复
安穆明weibo
2016年04月26日 17:15:16
9楼
沙发基本都正确
回复
co1461403205666
2016年04月26日 20:18:54
10楼
trioust 发表于 2016-4-24 19:56 1 参照6 .1节。2 3600是流速与流量单位里秒与小时的转换系数。3 消防水池不一定要连续补水,如果消防 …谢谢大神解答
回复
co1461403205666
2016年04月26日 20:19:16
11楼
风行水上6595 发表于 2016-4-25 18:01 消防水池连续补水要看消防主管部门是否认可;消防设计是按最不利原则考虑的(两条水管,一条工作);室内消 …谢谢大神解答
回复