请问水池竖壁角部加强筋的问题
foxtime
foxtime Lv.3
2016年04月24日 08:43:22
只看楼主

水池竖壁配筋如果弯矩大,我们一般会在角部附加钢筋,这根钢筋在池壁总高度1/3处左右截断,为什么这个钢筋只到1/3呢?是因为角部最大的力只到1/3吗?谢谢

水池竖壁配筋如果弯矩大,我们一般会在角部附加钢筋,这根钢筋在池壁总高度1/3处左右截断,为什么这个钢筋只到1/3呢?是因为角部最大的力只到1/3吗?谢谢
免费打赏
wkzhao
2016年04月25日 09:05:16
2楼
可看矩形水池受力图,角部筋受力最大。
回复
binkuvs
2016年04月26日 19:51:38
3楼
你查看弯矩图的样式就明白了,如果为了节省钢筋,你可以根据弯矩图配筋,也不一定是1/3哦,比较保守