无功功率补偿的并联电容器组,通常设备在变压器高压侧还是低压侧?两边都有吗?
qq_1444382216458
2016年04月22日 10:39:28
只看楼主

同上。请同行指导一下,谢谢 10/0.4的变压器

同上。请同行指导一下,谢谢 10/0.4的变压器
免费打赏
风平浪静02
2016年04月22日 10:45:00
2楼
关于电容补偿问题。补偿可以在高压侧,也可以在低压侧。一般变压器容量不大,又便于自动投切,而且补偿应该放在计量点以后,还是在低压侧补偿较为合适。
回复
eyu1023
2016年04月26日 08:53:17
3楼
高压低压各自补各自的,高压侧有高压负荷,就要高压补偿高压,低压补偿低压,若只有低压负荷,那就在低压侧补偿低压负荷。关于补偿规范有规定
回复
hz917211
2016年05月06日 10:41:32
4楼
eyu1023 发表于 2016-4-26 08:53 高压低压各自补各自的,高压侧有高压负荷,就要高压补偿高压,低压补偿低压,若只有低压负荷,那就在低压侧 …请问规范的名称是什么?
回复
eyu1023
2016年05月11日 09:40:44
5楼
本帖最后由 eyu1023 于 2016-5-11 09:51 编辑 ~丢丢~ 发表于 2016-5-6 10:41 请问规范的名称是什么?GB50053-2013,gb50052,gb50227第3.04,3.0.5,3.0.6;此外配电手册P23页也有交代:低压补偿低压,高压补偿高压,无高压负荷是不得在高压侧装设并联电容器装置。而并非像沙发所说的高低压侧都可以,此外,高压补还是低压补与变压器容量没关系