测量深层大地电阻率分布的目的
qq_1447827824408
2016年04月20日 10:09:27
来自于变压器
只看楼主

我国长距离直流输电工程具有数百到两千余公里的传输距离,故直流输电的地中电流具有很大的传播深度(示意图见图3.10)。显然,在这样大的深度情况下必须考虑大范围土壤的不均匀性。如果大地电阻率参数不再是均匀分布,则需要新的方法测量取得深层大地电性参数,相关的理论模型也需要进行改进。下面先从电阻率分布的角度介绍地球的地质构成。 当直流输电入地电流一定时,大地电阻率分布是交流系统变电站接地电阻和电位分布的主要影响因素。由于深层大地电阻率分布存在不确定性,目前也缺乏准确的深层大地电阻率数据,所以无法准确计算变电站的地表电位。

QQ截图20160420100201.png
当直流输电入地电流一定时,大地电阻率分布是交流系统变电站接地电阻和电位分布的主要影响因素。由于深层大地电阻率分布存在不确定性,目前也缺乏准确的深层大地电阻率数据,所以无法准确计算变电站的地表电位。
为了弥补目前研究的不足,本课题分别通过大地电磁测深法(MT法)测量浅层至深层大地的视在电阻率分布,然后利用共轭梯度法、信赖域方法和粒子群方法等优化算法进行电阻率水平多层分布大地的参数(层电阻率和厚度)反演,从而构建适用于交流电网地区的大地等效模型,为准确计算大地地表电位分布提供基础数据。获得深层大地等效模型方案的示意图见图3.11。
根据大地场位分布的研究成果,结合目前研究的不足(如四极法无法测量深层大地电阻率,MT法无法测量浅层大地电阻率等局限),分别采用四极法和MT法的测量数据反演大地模型,通过现场试验和反演计算达到整合四极法和MT法的优点,提出一种准确得到由浅至深大地电阻率分布的新方法。

QQ截图20160420100233.png

QQ截图20160420100201.png


QQ截图20160420100233.png