现在施工现场接地电阻测试只有摇表可用吗?
ywl84562
Lv.11
2016年04月20日 08:47:28
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
现在施工现场接地电阻测试只有摇表可用吗? 防雷引下线的接地电阻怎么测试,普通摇表需要打钎子并且要求两根钎子有几十米的间距,然而大多数情况不具备这些条件,这些情况该怎么测试接地电阻???
现在施工现场接地电阻测试只有摇表可用吗? 防雷引下线的接地电阻怎么测试,普通摇表需要打钎子并且要求两根钎子有几十米的间距,然而大多数情况不具备这些条件,这些情况该怎么测试接地电阻???
免费打赏
hanzhg54
2016年04月20日 08:59:04
2楼
有接地电阻测试仪。
回复
wgw5213344
2016年04月25日 16:37:55
3楼
本帖最后由 wgw5213344 于 2016-4-25 16:40 编辑
还有钳形接地电阻测试仪,不用断开既可以测