请教水位显示接线方法
amwmfk
amwmfk Lv.4
2016年04月18日 17:01:55
只看楼主

各位大神帮我看看,这个东东怎么接线。我们要监控消防水箱的水位,只要能满足简单功能,显示水位即可? 谢谢

各位大神帮我看看,这个东东怎么接线。我们要监控消防水箱的水位,只要能满足简单功能,显示水位即可? 谢谢

IMG_20160418_113750.jpg


IMG_20160418_113743.jpg


IMG_20160418_113755.jpg

diewuhuang
2016年04月18日 20:19:42
2楼
接13和7脚,两线制4-20Ma的液位变送器,13是24V正,7是信号输入。
回复
cmb178
2016年04月19日 06:18:44
3楼
看说明书,打电话给厂家
回复
amwmfk
2016年04月19日 10:45:27
4楼
diewuhuang 发表于 2016-4-18 20:19 接13和7脚,两线制4-20Ma的液位变送器,13是24V正,7是信号输入。24V 怎么取,还要自己加个变压器吗
回复
wudistar
2016年04月19日 11:32:04
5楼
24V电源线火灾自动报警系统就有
回复
jh58316
2016年04月19日 14:23:23
6楼
接13和7脚,两线制4-20Ma的液位变送器,13脚(24V正)接二线制变送器的正端,7脚接二线制变送器的负端。
回复
wang171468177
2016年04月19日 20:35:12
7楼
这个还得设置参数
回复
beida_energy
2016年04月20日 11:18:26
8楼
简单的控制就是需要装四个水位开关,分别是代表仪表的四个水位控制点。
这种东西厂家应该配。
你可以先接上电源,连接四个开关信号试试。看看当四个开关的状态改变的时候,根据设定,看看仪表有没有指示和是输出。
回复
xrg885
2016年04月24日 20:59:38
9楼
应有水位变送器(4——20)mA。还得设置参数。说明书
回复
天籁无音
2016年05月09日 15:38:52
10楼
接13和7脚,两线制4-20Ma的液位变送器,13脚(24V正)接二线制变送器的正端,7脚接二线制变送器的负端
回复
fjskhgblc2008
2016年05月11日 12:06:03
11楼
感谢提供资料
回复