牵引管施工中的问题
co1456130087186
2016年04月15日 19:39:37
只看楼主

请问,各位老总!小弟关于牵引施工时,有几个问题:1、牵引管时,管材质能否采用热镀锌钢管。若不能,在车行道下采用pe管是否可行?2、牵引管施工时,其距离通车是多少米?3、普通的电信井能否做牵引施工?

请问,各位老总!小弟关于牵引施工时,有几个问题:
1、牵引管时,管材质能否采用热镀锌钢管。若不能,在车行道下采用pe管是否可行?
2、牵引管施工时,其距离通车是多少米?
3、普通的电信井能否做牵引施工?


免费打赏
浪尽天涯
2016年04月17日 14:20:58
2楼
去百度里搜索,应该可以搜到
回复
co1456130087186
2016年04月17日 17:44:43
3楼
浪尽天涯 发表于 2016-4-17 14:20 去百度里搜索,应该可以搜到没有找到具体的
回复
浪尽天涯
2016年04月27日 20:41:35
4楼
有专用的电线电缆管
回复
kevindou
2017年04月08日 10:11:03
5楼
这也是别人那下载过来的,能解决你的问题。
回复
jk_duan888
2017年04月26日 09:18:55
6楼

1、牵引管时,管材质能否采用热镀锌钢管。若不能,在车行道下采用pe管是否可行?
回复:顶管施工时,管材一般不采用热镀锌管,通常采用MPP 管或PE管。
2、牵引管施工时,其距离通车是多少米?
回复:顶管施工距离没有具体要求,应结合管材壁厚、井间距要求等,当然尽可能短。
3、普通的电信井能否做牵引施工?
回复:一般先顶管,后做井。
回复