第一张图是进线柜,合DZ3,DXN线圈带了电,才能检测一次是否有电,如果一次有电DXN常闭触点就断开,本柜和PT柜的柜门就能打开了?谁能完整的说下动作原理。还有第二张图是变压器出线柜,网门跳闸回路,门一旦打开接通限位开关,断路器就跳闸。网门闭锁回路,中间接了个BLP连接片,这样不是短路了吗,构成回路23-1-2-24?实在看不懂网门闭锁回路要表达的什么意思?
第一张图是进线柜,合DZ3,DXN线圈带了电,才能检测一次是否有电,如果一次有电DXN常闭触点就断开,本柜和PT柜的柜门就能打开了?
谁能完整的说下动作原理。
还有第二张图是变压器出线柜,网门跳闸回路,门一旦打开接通限位开关,断路器就跳闸。
网门闭锁回路,中间接了个BLP连接片,这样不是短路了吗,构成回路23-1-2-24?
实在看不懂网门闭锁回路要表达的什么意思?
2楼
你先看看电磁锁的说明书吧,要想进柜子,打开柜门,必须断电。你理解错了。连接片一般做检修使。
回复
3楼
多谢楼上两位,网门闭锁短接片的功能限制能看的懂了!
电磁锁还是看不懂,说明书讲的太含糊。带显电源线圈和辅助常闭点、高压传感器L1 L2 L3是怎么动作的
回复
4楼
图纸完全没有问题啊。
如图:一次无电时,如果电磁锁线圈得电,开闭动作这知道吧,这时候电磁锁是可以SB手动打开的。当PT一次带电带电显示器亮时,说明一次得电,这时候电磁锁线圈动作,使闭锁回路断开,使电磁锁失电,强制闭锁,此时打不开电磁锁。
网门的那个连接片,在运行时是切除的,只在检修调试时候使用,防止误合闸。就算是一直投入也不会短路,只是断路器分闸回路一直处于闭合而已,就是说一直合不上断路器。
二次原理看来没有好好学,可以加高低压成套技术交流 204574413来一起探讨。
回复
5楼
hongbo5588 发表于 2016-4-17 15:28 图纸完全没有问题啊。如图:一次无电时,如果电磁锁线圈得电,开闭动作这知道吧,这时候电磁锁是可以SB手 …当DXN有电即断开DXN常闭接点,这时候1#PTD的DS1就打不开了。
回复
6楼
学习学习学习
回复
7楼
学习学习学习
回复
8楼
hongbo5588 发表于 2016-4-17 15:37 当DXN有电即断开DXN常闭接点,这时候1#PTD的DS1就打不开了。你好,我还是有点不懂,想再问下。1.你说的电磁锁线圈指的是DXN还是DS和DS1?一次无电时,如果电磁锁线圈DXN得电,DXN常闭点断开为什么闭合SB还能打开本柜?当一次带电,带电显示器DXN带电,常闭点DXN断开,此时打不开本柜DS和PT柜的DS1。2.检修调试时短接BLP,此时网门闭锁回路的方向23-1-2-24没错吧?
回复
9楼
顶。。。。。。。。
回复
10楼
攻城师93283 发表于 2016-4-18 09:43 你好,我还是有点不懂,想再问下。1.你说的电磁锁线圈指的是DXN还是DS和DS1?一次无电时,如果电磁锁线 …对于你的问题1。。。DS,DS1….., 主回路无电,DXN闭合,按SB,开锁。。。。对。
回复
11楼
4楼说的很好。
回复