屋顶稳压系统压力问题.望各位老师指点。
ufomtv4444
ufomtv4444 Lv.3
2016年04月14日 17:46:15
只看楼主

一工程项目 屋顶设有稳压系统 泵流量1L/S 扬程32米,旁边设有一气压罐,我启动泵泵时 压力维持在0.15(消火栓)就打不上去了。边上另一组的稳压系统可以打到0.28(喷淋)就上部去了。两套系统泵和气压罐都一样的 为什么压力打不上? 和气压罐有关系么?气压罐里除了橡胶囊里的气体外侧都是装满水么? 望各位老师帮解答下 万分感谢!!!

2016年04月14日 22:22:55
2楼
第一有可能泵里边的空气没排空,第二就是有可能阀坏了或者堵了。不过第一种情况比较多建议多排空气
回复
沙漏不漏沙
2016年04月15日 09:32:59
4楼
消火栓系统0.15MPa已经足够了。
回复
lichangan1000
2016年04月15日 11:24:20
5楼
囊里是水,囊与罐体间是压缩空气。
回复
jxy2016
2016年04月15日 12:04:28
6楼
没明白什么意思