2楼
不能吧,单独控制。
回复
3楼
可以呀,但一般数量不太多,2~3台。
回复
4楼
什么样的保护开关呢
回复
5楼
完全可以 主要根据工艺要求看看是否需要同时启动或停止
回复
6楼
应该可以吧
GB 50052-2009 供配电系统设计规范
7.0.4 当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10kW。容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加。
回复
7楼
看情况,GB50055-2011,第2.4.2条第一款,第2.4.4条第一款
回复
8楼
6楼正解
回复
9楼
GB50055-2011,第2.3.3条
回复
10楼
完全可以啊,按区域分区域,或是分几组进行控制这样会比较好
回复