住宅用户配电系统问题
ldm574506
ldm574506 Lv.2
2016年04月12日 16:24:09
只看楼主

前期做了一个酒店式公寓的电气设计,按照一般住宅要求进行估算,用电量为8KW,照明一个回路,普通插座一个回路,厨房插座一个回路,热水器插座一个回路,风管机单独一个回路(如图所示)。前两天施工单位根据设备采购清单提出了现场电器总用电量为19.4KW,建议从新设计系统图。请问是否要根据他们所提供的19.4KW 的功率进行计算,还是只需要稍微的调整一下(具体功率厨房设备功率7.9KW,热水器7KW,空调3KW)如:厨房增加一个回路,热水器开关改为40A,进户线改为3*10的即可。请求各位帮忙,谢谢。

QQ图片20160412161516.png

免费打赏
fitman
2016年04月13日 16:46:25
12楼
按住宅做,可按规范要求使用10平方导线。同时热用器7kW,导线最少为6平方。同一住宅的电器是不会同时用的(同时用跳闸也是应该)。
回复
袭人醉
2016年04月13日 17:13:54
13楼
如果是甲方给出总负荷你肯定要根据他们的分和功率计算,你算出的总功率8KW还没有预留备用功率呢。你就按他们给的19.4KW重新分配
回复
ldm574506
2016年04月13日 17:42:55
14楼
大同00 发表于 2016-4-13 16:35 KBG最厚1.2mm,不满足规范要求。可采用JDG、PVC等等。谢谢提醒,已经换成JDG了,
回复
ldm574506
2016年04月13日 17:44:08
15楼
fitman 发表于 2016-4-13 16:46 按住宅做,可按规范要求使用10平方导线。同时热用器7kW,导线最少为6平方。同一住宅的电器是不会同时用的( …已改了,小户型的进线改成10平方的了,大点改成16平方了,热水器改成6平方开关为40A
回复
fitman
2016年04月14日 09:15:07
16楼
能称上公寓的能有多大的面积,还要大户型用16平方,应该没必要,统一10平方就可以了(除非压降校验不合格),别让安装功率吓倒你。
回复
jianzhudianqi
2016年04月15日 03:32:04
17楼
路过学习了!!!
回复
ldm574506
2016年04月15日 16:41:21
18楼
fitman 发表于 2016-4-14 09:15 能称上公寓的能有多大的面积,还要大户型用16平方,应该没必要,统一10平方就可以了(除非压降校验不合格) …可是要怎么跟业主解释,他们就说那功率加起来那么大,你的线跟开关肯定是小嘛?
回复
fitman
2016年04月15日 16:57:10
19楼
ldm574506 发表于 2016-4-15 16:41 可是要怎么跟业主解释,他们就说那功率加起来那么大,你的线跟开关肯定是小嘛?如果真的选这么大,选择的变压器要多大,甲方原意接受吗!
回复
独占一枝花
2016年04月16日 00:16:27
20楼
3x6电线够用吗 我这边的设计院入户8KW都给3x16的了
回复
ldm574506
2016年04月16日 11:18:19
21楼
独占一枝花 发表于 2016-4-16 00:16 3x6电线够用吗 我这边的设计院入户8KW都给3x16的了8KW用3*16有点浪费了吧,上一楼的版主还建议我大点户型的都只用10平方的,你们给3*16是是为了预留以后用户增加设备使用嘛?
回复

相关推荐

APP内打开