请教:构筑物内的水头损失怎么计算?还是经验值?
sday88
sday88 Lv.3
2016年04月08日 15:07:17
来自于水处理
只看楼主

假如一座长20m,宽5m的水池,水头损失怎么计算?若进水标高-1m,出水标高-1.5m,池子内实际液位标高是多少?

假如一座长20m,宽5m的水池,水头损失怎么计算?若进水标高-1m,出水标高-1.5m,池子内实际液位标高是多少?
免费打赏
sday88
2016年04月08日 16:25:52
2楼
我这个问题问的可能太深了 再补充问一下 大家画构筑物内水面线一般是怎么画的 是和出水标高一样 还是和进水标高一样 或者是其它位置
回复
曝气软管之父
2016年04月10日 15:35:34
3楼
本帖最后由 曝气软管之父 于 2016-4-10 15:38 编辑

这还用问,当然是以出水标高为准。
试想一下,当池子水进满后并沿出水口溢流,然后不进水了,那不就是只剩下了出水标高的水平线了么!
出水口以前的所有构筑物的标高,都是在出水标高之上,逐渐叠加上去的。:)
回复
hbchenliyi
2016年04月12日 17:44:52
4楼
一般是静水头
回复
zfgqjzsd012
2016年04月13日 10:54:24
5楼
woye 不会啊 !qiuzhu geweidashi !