大家好! 希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。 ■ ■ 5 )纵筋配筋率《抗》6.3.3;《砼》11.3.6;《砼》11.4.12 据有关试验表明:梁的变形能力,随截面砼的受压区相对高度(χ/h。)的减小而增大。而相对高度(χ/h。)又随纵向钢筋的配筋率的增大、随钢筋屈服强度的提高和砼强度的降低而增大,框架的延性性能降低。
大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言
,
言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
■ ■
5
)纵筋配筋率《抗》6.3.3;《砼》11.3.6;《砼》11.4.12
据有关试验表明:梁的变形能力,随截面砼的受压区相对高度(χ/h。)的减小而增大。而相对高度(χ/h。)又随纵向钢筋的配筋率的增大、随钢筋屈服强度的提高和砼强度的降低而增大,框架的延性性能降低。
也就是说梁的延性规律如下:
1)梁受压区相对高度(χ/h。)越小,梁的变形能力越大。
所以《抗》6.3.3规定了:一、二、三级抗震等级的框架梁的
χ
/h。分别不应大于0.25、0.35、0.35;
2)
梁
纵向钢筋的配筋率
越
大
、
钢筋的屈服强度
越
高
、
砼强度
越
低
,
梁
的受压区相对高度
(
χ
/h。
)越
大
,
梁
的变形能力越差
。
所以《抗》6.3.4规定了梁最大纵向受力钢筋不宜大于2.5%。
为了避免梁、柱在地震时过早进入屈服阶段及提高梁、柱屈服时的变形和耗能能力,《砼》表11.3.6-1规定了框架梁纵筋的最小配筋率。《砼》表11.4.12-1规定了框架柱的纵筋最小配筋率。