10KV临时施工电源
sky_2014
sky_2014 Lv.2
2016年04月05日 17:29:06
只看楼主

10KV架空线路到施工场地,设计容量7000KVA,打算接9个左右630-1250KVA,10KV/400V的箱式变,问下各位这样接可以不?箱式变高压侧该怎么接,网上有说用环网柜,然后往各个箱式变引接的

10KV架空线路到施工场地,设计容量7000KVA,打算接9个左右630-1250KVA,10KV/400V的箱式变,问下各位这样接可以不?箱式变高压侧该怎么接,网上有说用环网柜,然后往各个箱式变引接的
sky_2014
2016年04月06日 08:12:48
2楼
有人吗,哪位师傅指点下啊
回复
co1429242552997
2016年04月07日 16:57:28
3楼
你想怎么接 不采用分线箱。直接将所有箱变采用链式 呵呵。
回复
sky_2014
2016年04月08日 19:38:12
4楼
到一个地方,竖个线杆引下来,接个跌落式保险,再接变压器。线路再往前架设,这样可以吧
回复
懒骨头
2016年04月26日 14:45:12
5楼
这么大容量用跌落式开关电业局是不会同意的,必须安户外真空断路器,具体可以咨询电业局。
回复