本帖最后由 wlxfyz 于 2016-4-5 11:10 编辑 请教土建施工时,为了防止破坏电塔的基础,距离高压电塔施工安全距离是多少,查阅的相关规范是什么?谢谢!
本帖最后由 wlxfyz 于 2016-4-5 11:10 编辑
请教土建施工时,为了防止破坏电塔的基础,距离高压电塔施工安全距离是多少,查阅的相关规范是什么?谢谢!
2楼
这个最好询问你们当地的供电部门,看是哪个电压等级的塔,预估都要在5米以上
回复
3楼
电力设施保护条例
第十条 电力线路保护区:
(一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
1-10千伏 5米
35-110千伏 10米
154-330千伏 15米
500千伏 20米
在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
(二)电力电缆线路保护区:地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域;海底电缆一般为线路两侧各2海里(港内为两侧各100米),江河电缆一般不小于线路两侧各100米(中、小河流一般不小于各50米)所形成的两平行线内的水域。
回复
4楼
:victory::victory::victory:
回复
5楼
1-10千伏 5米
35-110千伏 10米
154-330千伏 15米
500千伏 20米
回复
6楼
保护区范围仅是必要非充分要求。
你至少还要满足基础边坡稳定的要求且在基础的上拔稳定土体范围以外作业,
这些与基础底板尺寸、埋深、土体类别状态、地形等都有关。
回复
7楼
有时碰到,学习了!!1
回复
8楼
多谢了,找了好久,终于找到了
回复
9楼
GB50061-2010 66kV及以下架空电力线路设计规范 看看基础这一节有没有规定到
回复
10楼
学习了,谢谢各位。
回复
11楼
感谢楼主的无私奉献
回复