求助高压电塔施工安全距离
wlxfyz
wlxfyz Lv.2
2016年04月05日 11:06:15
只看楼主

本帖最后由 wlxfyz 于 2016-4-5 11:10 编辑 请教土建施工时,为了防止破坏电塔的基础,距离高压电塔施工安全距离是多少,查阅的相关规范是什么?谢谢!

本帖最后由 wlxfyz 于 2016-4-5 11:10 编辑

请教土建施工时,为了防止破坏电塔的基础,距离高压电塔施工安全距离是多少,查阅的相关规范是什么?谢谢!
免费打赏
天下唯吾曹孟德
2016年04月05日 13:27:49
2楼
这个最好询问你们当地的供电部门,看是哪个电压等级的塔,预估都要在5米以上
回复
cmb178
2016年04月06日 07:42:40
3楼
电力设施保护条例

第十条 电力线路保护区:
(一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
1-10千伏 5米
35-110千伏 10米
154-330千伏 15米
500千伏 20米
在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
(二)电力电缆线路保护区:地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域;海底电缆一般为线路两侧各2海里(港内为两侧各100米),江河电缆一般不小于线路两侧各100米(中、小河流一般不小于各50米)所形成的两平行线内的水域。
回复
xuemuslp
2016年08月06日 17:26:26
4楼
:victory::victory::victory:
回复
风声如雪
2016年08月06日 17:34:24
5楼
1-10千伏 5米
35-110千伏 10米
154-330千伏 15米
500千伏 20米
回复
chiu
2016年08月12日 07:00:28
6楼
保护区范围仅是必要非充分要求。
你至少还要满足基础边坡稳定的要求且在基础的上拔稳定土体范围以外作业,
这些与基础底板尺寸、埋深、土体类别状态、地形等都有关。