新人求教浪涌保护器的接线问题,因为之前上学的是给排水,现在一个工地上接触到设备防雷的问题,很多都不懂,恳请诸位老师赐教!项目之前已经完工了,但是现在维修发现有一路设备被雷击,现在又重新加装防雷设施。设备本身的功率很低,连一千瓦都不到,两个问题:1,因为前端已经有了一个漏保,此处的公开是不是多余了? 2,公司领导说浪涌保护器前端的部分地线需要加粗(已在图纸中标出),我觉得从上端电源过来的地线本身线径就都是2.5的,此处再加粗已经没什么意义了,请问该段线径到底是不是要加粗,浪涌保护器对地线线径是否有要求?
新人求教浪涌保护器的接线问题,因为之前上学的是给排水,现在一个工地上接触到设备防雷的问题,很多都不懂,恳请诸位老师赐教!
项目之前已经完工了,但是现在维修发现有一路设备被雷击,现在又重新加装防雷设施。设备本身的功率很低,连一千瓦都不到,
两个问题:1,因为前端已经有了一个漏保,此处的公开是不是多余了?
2,公司领导说浪涌保护器前端的部分地线需要加粗(已在图纸中标出),我觉得从上端电源过来的地线本身线径就都是2.5的,此处再加粗已经没什么意义了,请问该段线径到底是不是要加粗,浪涌保护器对地线线径是否有要求?
2楼
额。。。都没有好心人出来解答一下嘛。。。
回复
3楼
要手动置顶嘛?
回复
4楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-4-5 14:56 编辑
1,不能取消,另外,个人建议采用熔断器,但断路器不违规。
2,截面有要求,见GB50057-2010表5.1.2。如果总的PE也小于这个值,那么整段都要加粗。
回复
5楼
xiamuzhixin 发表于 2016-4-5 14:55 1,不能取消,另外,个人建议采用熔断器,但断路器不违规。2,截面有要求,见GB50057-2010表5.1.2。如果 …1,我们用的是正泰的漏保,而且都已经集成了空开的功能了,为何还得加漏保?
回复
6楼
d_chang 发表于 2016-4-5 15:48 1,我们用的是正泰的漏保,而且都已经集成了空开的功能了,为何还得加漏保?和是不是正泰的产品并没有关系。简单点说,图里的漏保是对应设备的,空开是对应浪涌的。
回复
7楼
此断路器属于浪涌的后备保护,平时没有用,浪涌本身出事的时候动作。所以还是有用的。
回复
8楼
加粗对浪涌的动作有利!
回复
9楼
学习中。。。。不错的工程。
回复
10楼
谢谢楼主分享
回复
11楼
首先得确认浪涌保护器的规格,2.5的线使用浪涌保护器Imax参数10KA的还行,再大肯定不行的,泄放电会把地线直接烧断,还有太细的线会使残压升高,需要浪涌保护器可以选购时维电气SWTQE牌质量和价格都有优势。