刚刚看了个施工临时用电配电箱标准做法,图片和文字的帖子里面有个不懂的地方就指教。
q5125881
q5125881 Lv.0
2016年03月30日 14:16:05
只看楼主

刚刚看了个施工临时用电配电箱标准做法,图片和文字的帖子里面有个不懂的地方就指教。图上 各分路设有隔离功能的断路器 已经带有漏电保护功能了,为什么在后面还要配置个漏电保护器。

刚刚看了个 施工临时用电配电箱标准做法,图片和文字的帖子里面有个不懂的地方就指教。 断路器.jpg

图上 各分路设有隔离功能的断路器 已经带有漏电保护功能了,为什么在后面还要配置个漏电保护器。

断路器.jpg

免费打赏
cmb178
2016年04月02日 09:13:57
12楼
muyuyao 发表于 2016-4-2 08:44 JGJ46-20058.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0. …整理了几个规范里的相关内容,辛苦了
回复
lht0629
2016年04月05日 09:28:02
13楼
muyuyao 发表于 2016-3-30 14:51 其实各分路直接采用一只壳体透明的类似DZ20L系列的漏电断路器即可!!!没有必要采用每个回路都两个电器 …就这个箱,直接把前面隔离开关取消不就可以了吗?木工,需要一定用DZ20L序列的吗
回复
lht0629
2016年04月05日 09:29:26
14楼
LZ你这个问题也是太醉人了, 各分路设有隔离功能的断路器 已经带有漏电保护功能了?你是哪本书上学到的

muyuyao:的确,有隔离功能的断路器,并没有漏电保护功能!!!楼主大脑短路了!!!

回复
muyuyao
2016年04月05日 10:34:47
15楼
cmb178 发表于 2016-4-2 09:13 整理了几个规范里的相关内容,辛苦了不客气!!!不辛苦!!!我就是做这一行电气监督的!!!因为我有电气版监督交底且经常回答此类问题,所以资料随手可以找出!!!
回复
muyuyao
2016年04月05日 10:38:08
16楼
lht0629 发表于 2016-4-5 09:28 就这个箱,直接把前面隔离开关取消不就可以了吗?木工,需要一定用DZ20L序列的吗我姓慕!!!一楼那个总箱,直接把前面隔离开关取消的话,出线回路就都没有隔离功能了,违背临电规范的要求,肯定不可以!!!
回复
a396673967
2016年04月05日 11:13:51
17楼
谢谢楼主分享
回复
新区热电
2016年04月07日 19:48:15
18楼
果然处处留心皆学问,学习了。

muyuyao:有心人,必须赞一个!!!

回复
lihg
2018年10月15日 12:02:39
19楼
按照三级配电、两级保护的要求,此图中的漏电断路器完全可以取消,不知道楼主有什么看法。

muyuyao:根据错误百出的老部标,总配电箱中必须有漏电保护功能的!!!这不是二级箱!!!另外,你那“三级配电两级保护”的提法完全错误,应当是“三级配电两级漏电保护”!!!根据老部标,那三级配电,都必须有隔离保护、短路保护功能和过载保护功能的!!!

回复
muyuyao
2020年07月21日 23:20:20
20楼
作为总柜,总进线也不能仅一只断路器,断路器前面应当有一只隔离开关,这样便于引出消防泵回路电源。所以,该柜还缺少满足GB50194-2014的消防泵出线回路配置(建议采用一只体积较大壳体透明的3200系列断路器,绝对不能用常见的3300系列断路器))
回复
风平浪静02
2020年07月24日 11:43:17
21楼

带隔离功能的断路器,是指可移出式断路器。透明外壳并不能代表有隔离功能。隔离功能主要指断口距离应符合安全距离。因为,距离大了对断开速度会有影响,所以一般断路器不具有隔离功能。

回复

相关推荐

APP内打开