刚刚看了个施工临时用电配电箱标准做法,图片和文字的帖子里面有个不懂的地方就指教。图上 各分路设有隔离功能的断路器 已经带有漏电保护功能了,为什么在后面还要配置个漏电保护器。
刚刚看了个
施工临时用电配电箱标准做法,图片和文字的帖子里面有个不懂的地方就指教。
图上 各分路设有隔离功能的断路器 已经带有漏电保护功能了,为什么在后面还要配置个漏电保护器。
2楼
图上 各分路设有隔离功能的断路器, 该断路器并没有漏电保护功能!!!
所以,必须在后面还要配置个漏电保护器!!!
回复
3楼
其实各分路直接采用一只壳体透明的类似DZ20L系列的漏电断路器即可!!!
没有必要采用每个回路都两个电器元件的配置!!!
回复
4楼
该总柜有以下缺点:
1、动力出线回路只有三路,照明出线回路只有一路!!!
2、那只2P漏保的回路很不实用,作为配电室内部照明出线太大,还不如用6A的微断型漏保;作为现场塔机镝灯等关键场所照明专线的出线又太小,不如采用3P+N的大容量漏保!!!
3、还缺少现场应急照明的出线回路!!!因为根据最新GB50194-2014的规定,现场消防泵回路必须从临电总柜拉专线,且出线回路不允许有漏保功能及过载保护功能,只能有隔离功能和短路保护功能!!!
回复
5楼
muyuyao 发表于 2016-3-30 15:02 该总柜有以下缺点:1、动力出线回路只有三路,照明出线回路只有一路!!!了解,受教了。谢谢!
回复
6楼
施工临时用电配电箱并无“标准”做法之说。
回复
7楼
hzhsj 发表于 2016-3-30 15:53 施工临时用电配电箱并无“标准”做法之说。额,那是不是只要保证开关箱按一机一闸一漏一箱设置就可以了?一闸和一漏我用DZ150LE系列代替可以吗。这样临时配电箱里面就一个DZ150LE短路器直接控制是不是不安全啊。
回复
8楼
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
回复
9楼
q5125881 发表于 2016-3-30 16:22 额,那是不是只要保证开关箱按一机一闸一漏一箱设置就可以了?一闸和一漏我用DZ150LE系列代替可以吗。这样 …1、你题图中提供的是配电箱配置,与按一机一闸一漏一箱配置的开关箱不是同一概念;2、总开关建议采用带熔断器的隔离开关,不宜采用所谓的带隔离开关的断路器;3、施工临时用电配电箱并无“标准”做法之说,应因地制宜、实事求是。仅供参考。
回复
10楼
本帖最后由 cmb178 于 2016-4-2 09:12 编辑
许多地方要求设置两级漏电保护,一般设在总断路器和末端断路器,总断路器漏电动作电流一般在几百毫安,主要是保护系统的设备;末端断路器漏电动作电流一般在30毫安,潮湿的地方可能需要设成15毫安,主要是保护人员。
回复
11楼
cmb178 发表于 2016-4-2 05:52 许多地方要求设置两级漏电保护,一般设在总断路器和末端断路器,总断路器漏电动作电流一般在几百毫安,主要 …JGJ46-20058.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。GB50194-20146. 4. 7 当配电系统设置多级剩余电流动作保护时,每两级之间应有保护性配合,并应符合下列规定:1 末级配电箱中的剩余电流保护器的额定动作电流不应大于30mA ,分断时间不应大于0. l S ;2 当分配电箱中装设剩余电流保护器时,其额定动作电流不应小于末级配电箱剩余电流保护值的3 倍,分断时间不应大于0. 3S;3 当总配电箱中装设剩余电流保护器时,其额定动作电流不应小于分配电箱中剩余电流保护值的3 倍,分断时间不应大于0.5S。6. 4. 7 《全国民用建筑工程设计技术措施电气》(2009 年版)规定,分级安装的剩余电流保护电器的动作特性应有选择性,上下级的电流比值一般可取3 :1 :末端线路剩余电流保护器的动作电流值不大于30mA ,上一级不宜大于300mA ,配电干线不大于500mA ,现行国家标准《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB 1395-5-2005规定,三级保护的最大分断时间为:一级保护0. 5 S ,二级保护0. 3 S ,末级保护小于或等于0. 1 S 。综合以上情况,特作出本条的相关规定。本条规定了额定动作电流的范围,在实际选取时,应根据配电级数合理确定。当配电系统设置多级剩余电流保护时,每两级之间应有保护性配合,如:当设置为三级时,可为30mA,0. 1S; 100mA,0. 2S; 300mA,0. 3S 。
回复