空调控制主回路,如何设置断路器?
dz_zhengrui
2016年03月30日 12:00:49
只看楼主

本帖最后由 dz_zhengrui 于 2016-3-30 12:02 编辑 中央空调控制主回路,负荷有送风机、压缩机、冷凝风机、电加热、加湿器,总功率约100千瓦。开机后送风机运转,根据温湿度要求启停压缩机(冷凝风机)、电加热、加湿器。请问断路器应该如何设置?如果只配备总断路器,各分路不用断路器行吗?如果总回路、各分路均配断路器,则分路断路器跳开会影响机组运行,为了避免这种情况还要增加各种连锁,不但提高了成本还使得线路复杂。希望大家提出自己的看法。

本帖最后由 dz_zhengrui 于 2016-3-30 12:02 编辑

中央空调控制主回路,负荷有送风机、压缩机、冷凝风机、电加热、加湿器,总功率约100千瓦。开机后送风机运转,根据温湿度要求启停压缩机(冷凝风机)、电加热、加湿器。请问断路器应该如何设置?如果只配备总断路器,各分路不用断路器行吗?如果总回路、各分路均配断路器,则分路断路器跳开会影响机组运行,为了避免这种情况还要增加各种连锁,不但提高了成本还使得线路复杂。希望大家提出自己的看法。
下图为正在使用的图纸,电加热和加湿器使用断路器,总开关需机组外设置。

1.png 2.png

1.png


2.png

co1459041628533
2016年03月30日 21:31:12
2楼
各分路要短路器好点吧
回复
浪尽天涯
2016年04月17日 14:26:56
3楼
把各路的分开一下
回复
hncjjwc
2016年04月19日 21:32:02
4楼
各分路都要有断路器吧
回复
筑诚何工
2016年04月21日 09:29:28
5楼
回复
jianzhudianqi
2016年04月24日 04:36:58
6楼
路过学习了!!!!
回复
cmb178
2016年04月24日 06:54:07
7楼
各分路都要有断路器
回复
cmb178
2016年04月24日 06:57:02
8楼
“如果总回路、各分路均配断路器,则分路断路器跳开会影响机组运行”


各分路均配断路器,则分路断路器跳开只会影响一个机组运行;
如果不装分路断路器,需要总断路器分闸,所有机组都要停机
回复
a396673967
2016年04月24日 09:53:17
9楼
谢谢楼主啊
回复
浪尽天涯
2016年04月27日 20:37:50
10楼
设置总开关,其他的用分段器就可以了
回复
sjashj
2016年06月17日 11:11:28
11楼
最好是设置总断路器和各分支断路器,将来维修还方便一点!
回复

相关推荐