本帖最后由 chao_00 于 2016-3-31 11:27 编辑 厂房首层刚性地面,其上面堆积荷载非常大,直至超载的可能,地面超载的有关概念哪里有介绍,对地拉梁有何影响,地规上大面积地面荷载那节说会对基础沉降有影响,那这个也会联动着对地拉梁有影响吧

本帖最后由 chao_00 于 2016-3-31 11:27 编辑

厂房首层刚性地面,其上面堆积荷载非常大,直至超载的可能,地面超载的有关概念哪里有介绍,对地拉梁有何影响,地规上大面积地面荷载那节说会对基础沉降有影响,那这个也会联动着对地拉梁有影响吧
免费打赏
趴趴小米
2016年04月01日 09:23:59
4楼
有道理有道理
回复
偷地雷的
2016年04月01日 10:08:47
5楼
你厂房是什么基础啊??独立柱基础?还拉梁?地拉梁埋多深啊?首层为刚性地面,你有什么好担心啊?要是地基处理的好,承载力够,你有啥可怕的,除非设备超载的厉害,存在大集中荷载才另说
回复
liqiangjjjj
2016年07月11日 20:44:41
6楼
偷地雷的 发表于 2016-4-1 10:08 你厂房是什么基础啊??独立柱基础?还拉梁?地拉梁埋多深啊?首层为刚性地面,你有什么好担心啊?要是地基 …请问独立基础地面有堆载的时候,只需要验算堆载引起的附加沉降吗?在计算基础面积及配筋时如何考虑