本帖最后由 后悔啊后悔 于 2016-4-5 14:55 编辑 安装新风系统,在梁上打了6个12cm的孔,现在后悔死了。31层高层,位于13层。其中两个孔在阳台与卧室之间的梁上,现在很害怕影响到上层的阳台。梁有35公分高(屋内其他梁是40),24公分厚,跨度2.9米,但两端有55cm的承重墙,两个孔都在梁末端,承重墙之上。一个孔距天花板3cm,打断2根14cm钢筋,伤到另外一根。另一个孔在天花板下5公分,同样打断了2根15公分钢筋,但没伤到其他钢筋。
本帖最后由 后悔啊后悔 于 2016-4-5 14:55 编辑
安装新风系统,在梁上打了6个12cm的孔,现在后悔死了。
请问会导致上层阳台裂缝么?是否需要加固,谢谢专家们了。
2楼
顶起来,不要沉
回复
3楼
顶起来,不要沉
回复
4楼
装修时应该注意,绝对不能影响结构安全
回复
5楼
本帖最后由 wuyang11111 于 2016-3-29 11:35 编辑
你看有没的影响,详请参照混凝土构造手册
回复
6楼
wuyang11111 发表于 2016-3-29 11:21 你看有没的影响详请参照混凝土构造手册
回复
7楼
根据《高规》6.3.7规定框架梁上开洞时,洞口位置宜位于梁跨中1/3区段,洞口高度不应大于梁高40%。设计在做的时候会考虑在洞口四周做附加的纵筋和箍筋以及承载力验算,我看了一下你给的图纸都满足这些要求,只是你们在开洞的时候不要截断里面的钢筋就行了
回复
8楼
这是在承重墙上开洞,不是梁上,一般不会有问题,但是看图你的洞在构造边缘构件上开的,给我们院是不会同意的,不过已经开了就别想了,一般问题不大!
回复
9楼
从你的描述可知,打断的是构造加强筋,且该位置下有承重墙体,对结构安全影响不大。
回复
10楼
一直听说这个 想学习一下
回复
11楼
学到了很多东西,谢谢楼主了
回复