框架柱插筋锚固不够时怎么办
开心伤怀
2016年03月26日 20:09:01
来自于地基基础
只看楼主

框架柱下部4根25+12根22的变成12根25的,按照11G101-1要求要插入1.2倍锚固长度即:1.2*37*0.25=1.1米。但是现在混凝土浇筑到300*750的梁底。长度不够了。请教各位老师有什么处理方案吗

框架柱下部4根25+12根22的变成12根25的,按照11G101-1要求要插入1.2倍锚固长度即:1.2*37*0.25=1.1米。但是现在混凝土浇筑到300*750的梁底。长度不够了。请教各位老师有什么处理方案吗
免费打赏
wkzhao
2016年04月08日 13:41:38
3楼
直锚长度够的话,加端板。