总配电箱问题
电气小行
2016年03月26日 08:24:03
只看楼主

住宅设计规范中说总配电箱要设置断开相线和中性线的开关电器。那么总配电箱设置了隔离开关,还有必要设置断路器么,为什么,规范依据是什么?

住宅设计规范中说总配电箱要设置断开相线和中性线的开关电器。那么总配电箱设置了隔离开关,还有必要设置断路器么,为什么,规范依据是什么?
免费打赏
zhu41qi516hang
2017年06月08日 16:07:27
12楼
电气小行 发表于 2016-3-28 10:26 不是户内配电箱 是总配电箱 一个不行吧 看一下民规7.1.4.3如果是已经有了隔离开关,那就必须再配个断路器,隔离开关只起到个分断作用,还是要断路器保护的,如果还没有配置隔离,那可以就只用断路器。
回复