总配电箱问题
电气小行
2016年03月26日 08:24:03
只看楼主

住宅设计规范中说总配电箱要设置断开相线和中性线的开关电器。那么总配电箱设置了隔离开关,还有必要设置断路器么,为什么,规范依据是什么?

住宅设计规范中说总配电箱要设置断开相线和中性线的开关电器。那么总配电箱设置了隔离开关,还有必要设置断路器么,为什么,规范依据是什么?
免费打赏
大同00
2016年03月27日 14:49:54
2楼
应该是住户内配电箱吧,只设一个即可。
回复
电气小行
2016年03月28日 10:26:12
3楼
大同00 发表于 2016-3-27 14:49 应该是住户内配电箱吧,只设一个即可。不是户内配电箱 是总配电箱 一个不行吧 看一下民规7.1.4.3
回复
蛋腚
2016年03月28日 11:10:31
4楼
设带隔离功能的断路器,一个即可。
回复
电气交流
2016年03月28日 11:39:22
5楼
户内箱肯定有总进线开关 分开L和N
回复
a396673967
2016年03月28日 12:01:54
6楼
低压配电柜用了断路器,除了住宅,其它的受电端可以用隔离,但如果距离远最好用断路器
回复
lyf830619
2016年03月28日 14:57:08
7楼
隔离不能带负荷操作,还是装个断路器比较好
回复
大同00
2016年03月30日 13:15:31
8楼
由本单位配电室专用回路供电,总开关可不带保护。JGJ16-2008-7.1.4
断路器自带隔离功能,不必另设隔离开关。
回复
fitman
2016年03月30日 16:10:16
9楼
有趣的问题。按规范要求,住宅建筑的进线总开关不一定是断路器。但有两个条件限制:
1、民规JGJ16-2008的7.1.4,必须是专线配电;
2、住宅设计规范GB50096-2011的8.7.2,要带剩余电流保护或报警,因此如果不用断路器,则必须装有电气火灾检测系统。
回复
请输入
2017年06月08日 10:39:10
10楼
路过,学习中
回复
追梦0921
2017年06月08日 12:33:31
11楼
学习下隔离开关和断路器的作用区别,隔离开关是干什么的?断路器又是干什么的?每个电气元件有自己的职责和任务。如果没有断路器,假如隔离开关到下级断路器发生了短路,这事由谁来完成?这不就是断路器的任务吗?我发现一个问题,民用建筑的设计师爱抠规范,工业上设计师可能更注重实际,但是不管怎么样?只要是电气人,就是合理用电气元件组装成电气系统,让每个元件各尽其责,应对电气各种故障。