室内消防喷淋系统
co1448110866400
2016年03月25日 08:07:21
只看楼主

室内消防喷淋系统 按照之间的规定间距和位置确定加工数量,自动喷淋灭火系统规定:支架位置与喷头间距≮300mm,距末端喷头间距≮750mm,在喷头之间每段配水管上至少装一个固定支吊架,当喷头间距小于1.8m时,可隔段设置。室内消防喷淋系统支架制作安装3.2.2.2 为防止喷头灭火时产生大幅度晃动,在消防干管立管干支管支管上应安装防晃支吊架,防晃支吊架设置:配水管的中点设置一个(管径在50mm以下时可不设置);消防干管及配水管支管的长度超过15mDN≥50mm时设一个,管道转弯处(包括三通、四通)设一个;竖直安装的消防干管在其始端、终端设防晃动支架用管卡固定管道,喷淋管路,高层建筑中每个一层距地面1.5~1.8m处安装一个防晃支架。

室内消防喷淋系统

按照之间的规定间距和位置确定加工数量,自动喷淋灭火系统规定:支架位置与喷头间距≮300mm,距末端喷头间距≮750mm,在喷头之间每段配水管上至少装一个固定支吊架,当喷头间距小于1.8m时,可隔段设置。室内消防喷淋系统支架制作安装


3.2.2.2 为防止喷头灭火时产生大幅度晃动,在消防干管立管干支管支管上应安装防晃支吊架,防晃支吊架设置:配水管的中点设置一个(管径在50mm以下时可不设置);消防干管及配水管支管的长度超过15mDN≥50mm时设一个,管道转弯处(包括三通、四通)设一个;竖直安装的消防干管在其始端、终端设防晃动支架用管卡固定管道,喷淋管路,高层建筑中每个一层距地面1.5~1.8m处安装一个防晃支架。


室内消防喷淋系统报警控制阀调试

A)湿式报警阀调试,在试水装置处放水,报警阀应立即动作,延时5~90s后,水力警铃发出响亮警报,喷淋管价格,水流指示器输出报警电信号,压力开关应接通电路报警启动消防水泵。

B)干式报警阀调试,开启试验阀后,报警阀启动的时间、启动地点的压力,喷淋管用途,水流到试验装置出口所需时间,喷淋管,均符合设计要求。

C)排水装置调试。按系统灭火排水量做排水试验,开启排水阀后,从系统派出的水能全排除。


免费打赏
攻城师92274
2016年04月11日 15:39:49
2楼
根据我多年的施工经验,室内消防喷淋系统应该属于消防范畴的
回复
huanleedoudou
2016年09月27日 09:35:55
3楼
可以参考消防喷淋的规范
回复
泉水叮咚三亚
2016年10月08日 14:33:15
4楼
可以参考消防喷淋的规范
回复

相关推荐

APP内打开