关于变压器台数及容量配置问题~
yyy0oo
yyy0oo Lv.6
2016年03月23日 09:57:59
只看楼主

本帖最后由 yyy0oo 于 2016-3-24 15:00 编辑 想问下群里的各位大神,目前手上有个工程,用电总容量大概是4400kVA,现在配置变压器,两种配置方法,一种是6*800kVA,一种是6*630kVA+2*500kVA,请问这两种配置哪种会更好?有啥原因吗?不考了变电所太小等因数,单纯讨论这两种配置方式,哪种更好?为什么?

本帖最后由 yyy0oo 于 2016-3-24 15:00 编辑

想问下群里的各位大神,目前手上有个工程,用电总容量大概是4400kVA,现在配置变压器,两种配置方法,一种是6*800kVA,一种是6*630kVA+2*500kVA,请问这两种配置哪种会更好?有啥原因吗?不考了变电所太小等因数,单纯讨论这两种配置方式,哪种更好?为什么?
免费打赏
lingxuct
2016年03月23日 10:05:30
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-23 10:07 编辑

有利因素:变压器台数多时,检修或故障影响的供电范围小,故障电流对上面系统影响也小。

不利因素:变压器台数多时,设备费用增加,损耗也会有所增加。

在实际处理中,变压器的台数应按供电范围来确定,让低压线路减短,在这块能补回来变压器的损耗。
回复
xuexi999123
2016年03月23日 18:33:31
3楼
路过,学习了。
回复
强壮的蚂蚁00
2016年03月24日 11:33:54
4楼
变压器有600KVA等级的么?好像是630KVA的吧,
回复
大同00
2016年03月24日 12:34:23
5楼
确定变压器台数和容量应考虑负荷的运行情况。大原则是节能、运行费用低、操作方便、投资少。
回复
xuexi999123
2016年03月24日 15:21:51
6楼
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
回复
电气大师爱爱爱
2016年05月17日 11:25:26
7楼
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
回复
mulongzibing
2016年05月24日 21:23:54
8楼
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
回复
wxdchgs
2016年05月24日 21:42:09
9楼
强壮的蚂蚁00 发表于 2016-3-24 11:33 变压器有600KVA等级的么?好像是630KVA的吧,楼主说的就是6*630呀!
回复
北域尘埃
2016年05月25日 01:04:45
10楼
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!一般都是大马拉小车
回复
希望在前方
2016年05月25日 07:57:12
11楼
进来看一下,学习学习