本帖最后由 yyy0oo 于 2016-3-24 15:00 编辑 想问下群里的各位大神,目前手上有个工程,用电总容量大概是4400kVA,现在配置变压器,两种配置方法,一种是6*800kVA,一种是6*630kVA+2*500kVA,请问这两种配置哪种会更好?有啥原因吗?不考了变电所太小等因数,单纯讨论这两种配置方式,哪种更好?为什么?
本帖最后由 yyy0oo 于 2016-3-24 15:00 编辑
想问下群里的各位大神,目前手上有个工程,用电总容量大概是4400kVA,现在配置变压器,两种配置方法,一种是6*800kVA,一种是6*630kVA+2*500kVA,请问这两种配置哪种会更好?有啥原因吗?不考了变电所太小等因数,单纯讨论这两种配置方式,哪种更好?为什么?
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-23 10:07 编辑
有利因素:变压器台数多时,检修或故障影响的供电范围小,故障电流对上面系统影响也小。
不利因素:变压器台数多时,设备费用增加,损耗也会有所增加。
在实际处理中,变压器的台数应按供电范围来确定,让低压线路减短,在这块能补回来变压器的损耗。
回复
3楼
路过,学习了。
回复
4楼
变压器有600KVA等级的么?好像是630KVA的吧,
回复
5楼
确定变压器台数和容量应考虑负荷的运行情况。大原则是节能、运行费用低、操作方便、投资少。
回复
6楼
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
回复
7楼
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
回复
8楼
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
回复
9楼
强壮的蚂蚁00 发表于 2016-3-24 11:33 变压器有600KVA等级的么?好像是630KVA的吧,楼主说的就是6*630呀!
回复
10楼
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!一般都是大马拉小车
回复
11楼
进来看一下,学习学习
回复