本帖最后由 曾晓峰 于 2016-3-29 08:32 编辑 大家好! 希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定:知无不言 , 言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。 4.3.4-2伸缩缝 《高》3.4.12 ■■当结构平面尺寸过长时,温度变化和砼干缩不但会使结构产生水平方向的变形和内力,而且会因结构产生水平变形导致结构产生竖向的变形和内力。一般又不要求设计时进行,由于温度、干缩等引起的内力计算。
大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定:知无不言
,
言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
4.3.4-2伸缩缝
《高》3.4.12
■■当结构平面尺寸过长时,温度变化和砼干缩不但会使结构产生水平方向的变形和内力,而且会因结构产生水平变形导致结构产生竖向的变形和内力。一般又不要求设计时进行,由于温度、干缩等引起的内力计算。
因:温度分布、材料干缩等参数很难确定,且温度和砼干缩引起的结构变形,既有塑性变形又有徐变和应力松驰,实际的内力要远小于按弹性结构计算所得值。加之逐层施工,大部分由温度、干缩等引起的内力和变形在施工过程中遂步重新分布和消失。由于温度和砼干缩引起的结构变形和內力的复杂性,所以一般不建议用计算的方法来解决,一般都采用构造措施来解决,即每隔一定距离设置【温度伸缩缝】,使结构分成独立的单元,各结构单元可独立自由变形。