请教高手 一台水泵手自动控制的二次图纸 有个小毛病
啊赞
啊赞 Lv.2
2016年03月18日 15:05:50
只看楼主

本帖最后由 chinazhz 于 2016-3-18 15:09 编辑 如图 1接公共 2启泵信号 3 停止信号 接的是浮 球 ,能实现手自动 。 不过手动启 恰好1 3 两端子短接的话 小继电器zj1 一直分 合 分合的 烧继电器。 求 高手出个更好的 一台水泵手自动控制的二次图纸?

本帖最后由 chinazhz 于 2016-3-18 15:09 编辑

123.jpg如图 1接公共 2启泵信号 3 停止信号 接的是浮 球 ,能实现手自动 。 不过手动启 恰好1 3 两端子短接的话 小继电器zj1 一直分 合 分合的 烧继电器。 求 高手出个更好的 一台水泵手自动控制的二次图纸?

123.jpg

免费打赏
xrg885
2016年04月24日 20:50:12
12楼
半个电工 发表于 2016-3-19 16:52 1个浮球的话就不要ZJ1继电器了,高低位2个浮球的话,1个开点启动ZJ1(自锁),另1个球的闭点停止;就是1个当 …高手,zj1是多的
回复
天籁无音
2016年05月09日 15:44:30
13楼
学习学习学习学习
回复
天籁无音
2016年05月09日 15:47:52
14楼
不能用C1来自锁启动接点,加个中间吧
回复
zengfei1988
2016年05月12日 14:07:30
15楼
104接A 106接原来104 的位置 自动开关就可以完全阻断回流
回复
a396673967
2016年05月18日 16:47:27
16楼
谢谢楼主。。。。。
回复
王校长丶
2016年05月26日 09:03:17
17楼
感谢楼主分享
回复
mao.guohua
2016年05月29日 11:53:34
18楼
好像是有问题。。。。。。
回复
老吉00
2016年05月30日 13:01:49
19楼
学习学习学习学习
回复
机器人的沉默
2016年06月18日 23:13:39
20楼
哈!恰好今天碰到同样问题,告诉你实际原因吧。继电器在1 3短接时候通过自己的常闭形成回路了,然后吸合,自己的常闭变常开,断开,常开变常闭,又吸合…具体的图纸不方便传,,其实也好研究的
回复
汉中
2016年07月05日 00:10:34
21楼
106与102之间的ZJ1常闭触点拆除,直接短接,将ZJ1常闭触点串接在转换开关与104之间,这样自动时ZJ1动作时可以断开回路,手动时1与3短接时,ZJ1线圈得电动作,ZJ1常闭触点闭合,但不会断开ZJ1线圈电源,ZJ1就不会一直分合,分合的动作, 烧继电器了
回复

相关推荐